Gibt es einen Quittungston zur Aktivierung des RE-Eingang ?

gezielte Suche ---> hier: Bild
Alles was sich mit der Hardware der BCM Zentrale beschäftigt.

Moderator: h-winkelmann

Antworten
Benutzeravatar
h-winkelmann
Beiträge: 2846
Registriert: 01 Aug 2012 18:16

Gibt es einen Quittungston zur Aktivierung des RE-Eingang ?

Beitrag von h-winkelmann » 25 Mai 2016 10:03

Ob wohl der RE-Eingang (Request to exit) eigentlich im Innenbereich des Zutritts liegt, könnte ja dennoch ein Quittungton ausgegeben werden ?
Mach Produkte so gut wie notwendig, mehr ist Luxus den keiner bezahlt.

Benutzeravatar
h-winkelmann
Beiträge: 2846
Registriert: 01 Aug 2012 18:16

Re: Gibt es einen Quittungston zur Aktivierung des RE-Eingang ?

Beitrag von h-winkelmann » 25 Mai 2016 10:23

Funktionalität
Da der RE-Eingang jeweils zu einem Türinterface (TIF) gehört, wird an allen (an diesem TIF) angeschlossenen Online Lesern (NL) ein positiver Quittungston ausgegeben. hier anhören

Konfiguration
(keine)

Seiteneffekte
(keine)

Andere Konfiguration
(keine)


Schlagworte:
Thema: {xLeistungsmerkmal}
Projektschritt: {xBetrieb}
Artikel Zentralen: xGRµZENP { µZENP 800-003-2100} {µZENP 800-003-4100} {µZENPOE 800-003-2002} {µZENPOE 800-003-4004}
Dateianhänge
NL PositiveQUittung.mp3
(8.5 KiB) 479-mal heruntergeladen
Mach Produkte so gut wie notwendig, mehr ist Luxus den keiner bezahlt.