Seite 1 von 1
Was passiert wenn das Netzgerät an den Klemmen [Batt +-] angeschlossen wird ?
Verfasst: 28 Jan 2016 10:57
von h-winkelmann
Kann der falsche Anschluß an den Klemmen [Batt+-] statt an den Klemmen [Power +-] Folgen für den Betrieb der Anlage haben ?
Re: Was passiert wenn das Netzgerät an den Klemmen [Batt +-] angeschlossen wird ?
Verfasst: 28 Jan 2016 11:05
von h-winkelmann
Funktionalität

- ZentralesNGT anBattKlemmen.jpg (74.47 KiB) 4427 mal betrachtet
So angeschlossen passiert zum Glück nichts, obwohl die Akku-Nennspannung 12VDC und nicht 14VDC ist.
Verpolung kann aber auch an dieser Klemmen nicht vertragen werden !
Seiteneffekte
Was aber als Effekt auftritt, ist eine regelmäßige und völlig merkwürdige Fehlermeldung in der Ereignisliste.
Die Präszision des Zeitrasters ist beeindruckend - alle
60min + 1s !

- Fehlerbild NGT an BATT.jpg (39.67 KiB) 4427 mal betrachtet
Andere Konfiguration
(keine)
Schlagworte:
Thema: {xFehlerbild}
Projektschritt: {xErrichtung} {xBetrieb}
Artikel Zentralen: {800-003-2100} {800-003-4100} {800-003-2002} {800-003-4004} {800-003-0000}