Seite 1 von 1
Funktionsreichweite von Online Lesern mit und ohne TÖ ?
Verfasst: 05 Okt 2014 19:43
von h-winkelmann
Wie kann die Funktionsreichweite von Online Lesern (NL) in Abhängigkeit vom verwendeten Leitungstyp bestimmt werden ?
Re: Funktionsreichweite von Online Lesern mit und ohne TÖ ?
Verfasst: 05 Okt 2014 19:52
von h-winkelmann
Die hier anhängende Dokumentation beantwortet die Frage für die Leitungstypen zur Verbindung von Online Leser (NL) mit dem Türinterface (TIF) der BCM Zentrale für
CAT5...7 / AWG23 oder AWG24 sowie
JY(St)Y 0,6mm oder 0,8mm.
Die Anwendung für die
Funktionsreichweite ohne Türöffner ist für das Anwendungsbeispiel der Aufzugsteuerung wichtig. Hier wird die Auswahl des Fahrziels im Fahrkorb freigeschaltet, ohne das ein Türöffner angesteuert werden muss. Die dabei realisierbaren Funktionsreichweiten sind deutlich größer als das mit der gleichzeitigen Ansteuerung eines Türöffners möglich wäre.
Für diesen Anwendungsfall ist auch die Betrachtung der
gemischten Leitungsführung aus CAT + JY(St)Y sinnvoll.
iOS kompatibler Download
Schlagworte: {GUIx????} {UMxHTML5} {UMxFlash}
Thema: {xSchaltbild} {xFileDownload}
Projektschritt: {xPlanung} {xErrichtung}
Re: Funktionsreichweite von Online Lesern mit und ohne TÖ ?
Verfasst: 11 Sep 2015 15:13
von h-winkelmann
Version 1G veröffentlicht
Änderungen:
- - In den Tabellenköpfen wurde die Einheit OHM korrigiert
hier veröffentlicht