Seite 1 von 1

Wie kann die Fehlersuche an DM und RE ablaufen ?

Verfasst: 11 Jun 2015 16:20
von h-winkelmann
Wenn die Funktion einer der beiden Eingänge nicht gegeben ist, wie kann eine Fehlersuche ablaufen ?

Re: Wie kann die Fehlersuche an DM und RE ablaufen ?

Verfasst: 11 Jun 2015 16:38
von h-winkelmann
Funktionalität
Die Eingänge Türkontakt (DM) und Request to Exit (RE) sind als Stromschleife ausgeführt. Das bedeutet, sie sind gegen Störung recht unempfindlich. Wenn also die Funktion dennoch nicht gegeben ist geht die Diskussion los, wer daran die Schuld trägt... Hier einige Hinweise die eine systematische Suche erlauben.
DM RE Schleifenwiderstand&Spannung.jpg
DM RE Schleifenwiderstand&Spannung.jpg (46.05 KiB) 2950 mal betrachtet
Prüfung Schritt für Schritt:
Schritt 1
  • - Klemmenspannung bei offener Leitung messen
    - als Gleichspannung muss ca. 4V zu messen sein. Damit kann ein defekter Eingang schon mal ausgeschlossen werden
Schritt 2
  • - Kurzschlußbrücke an den Klemmen DM-Masse oder RE-Masse anschließen
    - für RE kann die Reaktion direkt am Klicken des Relais und der Aktivierung der zughörigen LED abgelesen werden siehe hier
Schritt 3
  • - Schleifenwiderstand der Leitung vom Eingang zum Schalter messen, wenn der Schalter geschlossen ist
    - beide Eingänge funktionieren sicher bis 1000 Ohm
    - damit kann sehr leicht die Funktion des Schalters nachgewiesen werden
Konfiguration
(keine)

Seiteneffekte
(keine)

Andere Konfiguration
(keine)


Schlagworte: {GUIx????} {UMxHTML5} {UMxFlash}
Thema: {xFehlerbild}
Projektschritt: {xErrichtung} {xBetrieb}
Zentralen: {800-003-2100} {800-003-4100} {800-003-2002} {800-003-4004}