Seite 1 von 1

Können in einer Anlage beide MIFARE® Technologien gleichzeitig eingesetzt werden ?

Verfasst: 16 Okt 2015 08:32
von h-winkelmann
Wenn innerhalb einer Anlage MIFARE classic und MIFARE DESfire Schlüssel eingesetzt werden sollen, geht das ?

Re: Können in einer Anlage beide MIFARE® Technologien gleichzeitig eingesetzt werden ?

Verfasst: 16 Okt 2015 08:41
von h-winkelmann
Funktionalität
MixedMifare.jpg
MixedMifare.jpg (11.98 KiB) 4766 mal betrachtet
Die Leser des BCM Systems können sowohl MIFARE® classic wie auch MIFARE® DESfire Schlüssel verwalten. Das gilt für Karten mit jeweils einer Technologie. Ob es gemischte Schlüssel mit einer mechanischen Hülle und beiden Technologien gibt, kann ich nicht sagen. TCS liefert solche Schlüssel nicht.

Wo könnte ein Szenario für die gleichzeitge Verwendung der beiden Schlüsseltechnologien liegen ?
Es muss sich in der Anwendung um Fremdkarten und Fremdleser oder nur Fremdleser handeln.

Seiteneffekte
Dabei müssen die Regelungen für die Einbindung von Fremdschlüsseln in ein BCM ACCESS System beachtet werden. (siehe hier und auch hier)

Andere Konfiguration
(keine)


Schlagworte:
Thema: {xLeistungsmerkmal}
Projektschritt: {xPlanung}
Artikel Schlüssel: {SMIFA 806-000-200x} {SDESF 806-000-200x}