Immer wieder kommt es in Problemanlagen zur Frage, "...wer löst das Sprechenende aus ? "
Auch Anlagen mit FBO1x00 sind davon betroffen.
(1) wie reagiert das FBO1x00 auf das Sprechenende ?
(2) kann man einen Unterschied zwischen FBO-Sprechenende und EXTERN Sprechenende erkennen ?
Schlagworte: {xBusFktErw} {xFeature} {xFBO1100}
FBO1100, wer löst Sprechenende aus ?
Moderator: h-winkelmann
Forumsregeln
Gerätespezifischen Filter dieser Artikelgruppe anklicken:
FBO1100 Fachwissen für Leser der PI erschließen
Gerätespezifischen Filter dieser Artikelgruppe anklicken:
FBO1100 Fachwissen für Leser der PI erschließen
- h-winkelmann
- Beiträge: 2846
- Registriert: 01 Aug 2012 18:16
FBO1100, wer löst Sprechenende aus ?
Mach Produkte so gut wie notwendig, mehr ist Luxus den keiner bezahlt.
- h-winkelmann
- Beiträge: 2846
- Registriert: 01 Aug 2012 18:16
Re: FBO1100, wer löst Sprechenende aus ?
Nachdem ich dem Problem jahrelang hilflos gegenüber gesessene habe (alle anderen TCS MA natürlich auch), habe ich seit der Einführung des FBO1x00 eine Anzeige implementiert.
(1) während der aktiven Sprechverbindung ist die gelbe LED konstant AN
(2) wird das Sprechenende vom FBO1x00 ausgelöst, weil es aus den Abläufen heraus notwendig ist, dann verabschiedet sich das FBO1x00 artig mit 3-mal gelbe LED blinken !
(3) wird das Sprechenende durch ein externes BUS Kommando ausgelöst, dann schaltet die gelbe LED einfach aus.
(1) während der aktiven Sprechverbindung ist die gelbe LED konstant AN
(2) wird das Sprechenende vom FBO1x00 ausgelöst, weil es aus den Abläufen heraus notwendig ist, dann verabschiedet sich das FBO1x00 artig mit 3-mal gelbe LED blinken !
(3) wird das Sprechenende durch ein externes BUS Kommando ausgelöst, dann schaltet die gelbe LED einfach aus.