Mit Verwendung des aktuellen Standes der PI entsteht der Eindruck, das die Beschreibung der Initialisierung nicht korrekt ist.
Was ist dafür die Ursache ?
Probleme bei der Initialisierung des Programmierkarten Set für SA Zylinder ?
Moderator: h-winkelmann
- h-winkelmann
- Beiträge: 2846
- Registriert: 01 Aug 2012 18:16
Probleme bei der Initialisierung des Programmierkarten Set für SA Zylinder ?
Mach Produkte so gut wie notwendig, mehr ist Luxus den keiner bezahlt.
- h-winkelmann
- Beiträge: 2846
- Registriert: 01 Aug 2012 18:16
Re: Probleme bei der Initialisierung des Programmierkarten Set für SA Zylinder ?
Funktionalität
Bisher ist in der PI nicht deutlich beschrieben, das der elKZ nach der aller ersten Kopplung mit den Schließzylinder einen besonderen Zustand einnimmt. Dieser kann eigentlich sehr leicht erkannt werden, geht aber mit der ersten, erfolgreichen Initialisierung der Programmierkarte sofort verloren. D.h. er kann auch durch ein Löschen der Programmierung nicht wieder hergestellt werden. Das nachfolgende Video zeigt genau diesen Zustand mit seine Tönen und der LED Signalisierung. Durch Drehen am elKZ kann die Signalisierung aktiviert werden. Problemlösung:
In der bisher aktuellen PI wird zur Initialisierung aller 3 Karten auf der Seite 11 folgendes korrekt beschrieben: Der rot markierte Schritt wird dann problematisch, oder erscheint dann als falsch, wenn versucht wird die Initialisierung nach dem Schritt "Alle Transponderschlüssel mit Schließberechtigung gleichzeitig löschen" noch einmal zu versuchen. Das liegt daran, das die Initialisisierung der Programmierkarte nur einmal durch geführt werden kann !!! Man erkennt die bereits angelernte Programmierkarte auch daran, das ein Drehen am elKZ nur mit dem Blinken der roten LED beantwortet wird. Die im Video erkennbare Signalisierung wird nicht wieder auftreten.
Danach muss zur erneuten Initialisierung der Batteriewechselkarte und die Demontagekarte nur noch der Programmiermodus aktiviert werden. Es reicht die Programmierkarte einmal vor den elKZ zu halten und dann die beiden anderen Karten, in der richtigen Reihenfolge vor den elKZ zu halten. Das ist auf der Seite 14 der PI auch korrekt beschrieben.
Schlagworte:
Projektschritt: {xProgrammierung} {xBetrieb}
Artikel Stand-alone Leser (SA): {SA55 81x-003-xxxx} {SA66 81x-003-xxxx} {LSAAP 802-003-3102} {LSAAPC 802-003-3112}
Artikel Schlüssel: {SMIFA 806-000-200x} {SDESF 806-000-200x}
Bisher ist in der PI nicht deutlich beschrieben, das der elKZ nach der aller ersten Kopplung mit den Schließzylinder einen besonderen Zustand einnimmt. Dieser kann eigentlich sehr leicht erkannt werden, geht aber mit der ersten, erfolgreichen Initialisierung der Programmierkarte sofort verloren. D.h. er kann auch durch ein Löschen der Programmierung nicht wieder hergestellt werden. Das nachfolgende Video zeigt genau diesen Zustand mit seine Tönen und der LED Signalisierung. Durch Drehen am elKZ kann die Signalisierung aktiviert werden. Problemlösung:
In der bisher aktuellen PI wird zur Initialisierung aller 3 Karten auf der Seite 11 folgendes korrekt beschrieben: Der rot markierte Schritt wird dann problematisch, oder erscheint dann als falsch, wenn versucht wird die Initialisierung nach dem Schritt "Alle Transponderschlüssel mit Schließberechtigung gleichzeitig löschen" noch einmal zu versuchen. Das liegt daran, das die Initialisisierung der Programmierkarte nur einmal durch geführt werden kann !!! Man erkennt die bereits angelernte Programmierkarte auch daran, das ein Drehen am elKZ nur mit dem Blinken der roten LED beantwortet wird. Die im Video erkennbare Signalisierung wird nicht wieder auftreten.
Danach muss zur erneuten Initialisierung der Batteriewechselkarte und die Demontagekarte nur noch der Programmiermodus aktiviert werden. Es reicht die Programmierkarte einmal vor den elKZ zu halten und dann die beiden anderen Karten, in der richtigen Reihenfolge vor den elKZ zu halten. Das ist auf der Seite 14 der PI auch korrekt beschrieben.
Schlagworte:
Projektschritt: {xProgrammierung} {xBetrieb}
Artikel Stand-alone Leser (SA): {SA55 81x-003-xxxx} {SA66 81x-003-xxxx} {LSAAP 802-003-3102} {LSAAPC 802-003-3112}
Artikel Schlüssel: {SMIFA 806-000-200x} {SDESF 806-000-200x}