Wie werden offline gateways 802-000-5300 mit dem TIF verbunden ?

gezielte Suche ---> hier: Bild
Hardware zur Erweiterung der Funktionen über die Leser hinaus. Alles zum Thema hier.

Moderator: h-winkelmann

Antworten
Benutzeravatar
h-winkelmann
Beiträge: 2846
Registriert: 01 Aug 2012 18:16

Wie werden offline gateways 802-000-5300 mit dem TIF verbunden ?

Beitrag von h-winkelmann » 18 Sep 2019 13:55

Welche Klemmen des TIF werden mit welchen Klemmen des Offline gateways verbunden ?
Mach Produkte so gut wie notwendig, mehr ist Luxus den keiner bezahlt.

Benutzeravatar
h-winkelmann
Beiträge: 2846
Registriert: 01 Aug 2012 18:16

Re: Wie werden offline gateways 802-000-5300 mit dem TIF verbunden ?

Beitrag von h-winkelmann » 18 Sep 2019 14:17

Funktionalität
In dem Offline gateway gibt es zwei Klemmengruppen. (1...8) und (9...16). Die nachfolgenden Bilder zeigen wie die Klemmen im TIF mit den Klemmen im Offline gateway verbunden werden.

Klemmtechnik verstehen
Das Bild zeigt wie Drähte in den Klemmen des Offline gateway angebracht werden.
(1) = öffnen der Klemmenkontakte
(2) = einstecken der abisolierten Drähte (ACHTUNG: max. 2 Stk je 0,8mm Durchmesser)
Ablauf DrähteAnschließen.jpg
Ablauf DrähteAnschließen.jpg (56.43 KiB) 6319 mal betrachtet

1 Stk gateway verbinden
Soll nur ein einzelnes Offline gateway verbunden werden ist die Schaltung einfach.
802-003-5300 1Stk VerbindungMitZentrale.jpg
802-003-5300 1Stk VerbindungMitZentrale.jpg (52.78 KiB) 6319 mal betrachtet

2 bis 6 Stk gateway verbinden
Der Anschluss von 2 bis 6 Offline gateways an einem TIF muss immer in einer Reihenschaltung erfolgen. Ein sternförmiger Anschluss ist nicht zulässig.
[/size]
802-003-5300 bis6Stk VerbindungMitZentrale.jpg
802-003-5300 bis6Stk VerbindungMitZentrale.jpg (40.55 KiB) 6319 mal betrachtet

Konfiguration
(keine)

Seiteneffekte

SN Etikett
Das SN Etikett zum Offline gateway ist leider auf der Rückseite der Gehäuseunterschale angebracht und wird bei der Montage gerne erst einmal übersehen. Der Inhalt ist aber wichtig, denn die Seriennummer wird für die Konfiguration der Anlage unbedingt benötigt. Daher vor der Montage z.B. ein Foto von dem Etikett machen. Beachten Sie auch das auf die führenden "000" wichtig sind !
Auf jeden Fall sollten Sie auch die Hinweise hier zum Thema Dokumentation lesen !
802-003-5300 SN AufkleberErläutert.png
802-003-5300 SN AufkleberErläutert.png (54.4 KiB) 6308 mal betrachtet
Andere Konfiguration
(keine)

zur Themenübersicht FLgateway 802-000-5300


Schlagworte: SlWRev4A Sprache:{xSpracheDeutsch}{xSpracheEnglish} Dokumentation >>>
Planungshilfen:{xGRPLHi}{xPLHiGundSchBild} Projektschritt:{xGRPrjSt}{xPlanung xPS2}{xErrichtung xPS3} Artikel >>> FunktErw:{xGRFEW}{xFEWGyFL}
Mach Produkte so gut wie notwendig, mehr ist Luxus den keiner bezahlt.

Antworten