Welche Auswirkungen hat das nachträgliche Aktivieren des Sicherheitscodes ?
Verfasst: 05 Sep 2016 08:43
von h-winkelmann
Wie wirkt sich das nachträgliche Aktivieren des Sicherheitscodes in der Zentrale auf Online Leser (NL), Offline Leser (FL) und bereits ausgegebene Schlüssel aus ?
Re: Welche Auswirkungen hat das nachträgliche Aktivieren des Sicherheitscodes ?
Verfasst: 05 Sep 2016 15:03
von s-czerniak
Auswirkungen auf:
Online Leser (NL)
- - Auf Online Leser (NL) hat die Aktivierung des Sicherheitscodes keinerlei Auswirkungen.
Offline Leser (FL)
- - Da der Sicherheitscode ausschließlich bei Offline Lesern (FL) Anwendung findet, sollte man von Anfang mit diesem arbeiten.
- Sollte es aber auf Grund einer Anlagenerweiterung (oder ähnlicher Gründe), doch zu dem Entschluss kommen den
- Sicherheitscode zu aktivieren, müssen alle schon im Bestand befindlichen Offline Leser (FL) erneut mit der Programmierkarte
- initialisiert werden. Dabei ist zu beachten das jeder Offline Leser (FL) auch mit seinen Daten
- beschrieben werden muss.
ausgegebene Schlüssel
- - Bei Anlagen mit aktivierter Schreibfunktion an den Online Lesern (NL) ist die Benutzung der Schlüssel kein Problem da:
- die Informationen bei jedem Schreibvorgang erneuert werden.
- Bei Anlagen ohne aktive Schreibfunktion an den Online Leser (NL) müssen schon ausgegebene Schlüssel eingesammelt
- und mit den neuesten Informationen beschrieben werden.
Seiteneffekte
(keine)
Andere Konfiguration
(keine)
Schlagworte:
Thema: {xLeistungsmerkmal}
Projektschritt: {xBetrieb}