Seite 1 von 1

Trotz zugewiesenem Zutritt erhalten manche Benutzer keinen Zutritt an Offline (FL) Zylindern.

Verfasst: 02 Feb 2017 09:16
von s-czerniak
Zur Erläuterung der Problematik ein Praxis Beispiel.

In einer Anlage mit 10 Offline (FL) Zylindern und 3 Online (NL) Lesern bekommen einige Benutzer an einem Offline (FL) Zylinder
keine Zutritt obwohl diese Benutzer laut Zutrittsprofil Zutritt haben müssten.

Was ist der Grund für dieses Problem?

Re: Trotz zugewiesenem Zutritt erhalten manche Benutzer keinen Zutritt an Offline (FL) Zylindern.

Verfasst: 06 Feb 2017 10:47
von s-czerniak
Die Thematik in der Oberfläche BCM Konfigurator betrachtet.
Offline+ Falle1.jpg
Offline+ Falle1.jpg (68.78 KiB) 10106 mal betrachtet
Schritt 1
  • - Der Grund warum es zu dem Problem kommt das man keinen Zutritt erhält obwohl man laut Zutrittsprofil berechtigt ist
    die Tür zu öffnen ist folgender. Bei der ELZ Offline+ hat man die Option den Zutritt an Offline (FL) Lesern in bestimmten
    Zeitfenstern zu erlauben. Ist diese Funktion wie in Schritt 1 zusehen aktiviert, muss wie in Schritt 2 zusehen.

Offline+ Falle2.jpg
Offline+ Falle2.jpg (40.22 KiB) 10106 mal betrachtet
Schritt 2
  • - Bei jedem Benutzer welchem an dieser Tür Zutritt gewährt werden soll, muss ein entsprechender Zeitplan aktiviert sein.
    - Gibt es für diesen Benutzer keine Zeiteinschränkung, muss der IMMER Zeitplan 0-24h eingetragen werden


Seiteneffekte
(keine)

Andere Konfiguration
(keine)



Schlagworte:
Thema: {xFehlerbild}
Projektschritt: {xBetrieb}
Artikel Offline Leser (FL): {xGRLFL} {FL55 813-003-xxxx} {FL66 816-003-xxxx} {LFLAP 802-003-5104} {LFLAPC 802-003-5114} {LFLAMI 802-003-6504} {LFLAMI AMI12401-0080}
Artikel ELZ: {xGRELZ} {FLPLUS 804-003-3002/10/50}

Re: Trotz zugewiesenem Zutritt erhalten manche Benutzer keinen Zutritt an Offline (FL) Zylindern.

Verfasst: 06 Feb 2017 10:50
von s-czerniak
Die Thematik in der Oberfläche Anwendungsmanager betrachtet.
Offline+ Falle3.jpg
Offline+ Falle3.jpg (51.62 KiB) 10106 mal betrachtet
Schritt 1
  • - dem Klick Pfad folgen
Schritt 2
  • - Der Grund warum es zu dem Problem kommt das man keinen Zutritt erhält obwohl man laut Zutrittsprofil berechtigt ist
    die Tür zu öffnen ist folgender. Bei der ELZ Offline+ hat man die Option den Zutritt an Offline (FL) Lesern in bestimmten
    Zeitfenstern zu erlauben. Ist diese Funktion wie in Schritt 1 zusehen aktiviert, muss wie in Schritt 2 zusehen.

Offline+ Falle4.jpg
Offline+ Falle4.jpg (37.23 KiB) 10106 mal betrachtet
Schritt 3
  • - dem Klick Pfad folgen
Schritt 4
  • - Bei jedem Benutzer welchem an dieser Tür Zutritt gewährt werden soll, muss ein entsprechender Zeitplan aktiviert sein.
    - Gibt es für diesen Benutzer keine Zeiteinschränkung, muss der IMMER Zeitplan 0-24h eingetragen werden


Seiteneffekte
(keine)

Andere Konfiguration
(keine)


Schlagworte: SlWRev4A
Sprache:{xSpracheDeutsch} Projektschritt:{xProgrammierung xPS4}{xBetrieb xPS5} {xDocPS5_NO} +++Verfolgung+++ Versionen & Fehler:{xFehlerbild} +++WebInterfaceStruktur+++{xWEBKompFL} +++Artikel+++ FL:{xGRLFL}{xLFLKnauf55}{xLFLKnauf66}{xLFLDrücker}{xLFLVorh}{xLFLSchrank}{xLFLTüröffnerAP} {xLFLTüröffnerAMI} ELZ:{xGRELZ}{xELZFLPlus 804-003-3002/10/50}

Re: Trotz zugewiesenem Zutritt erhalten manche Benutzer keinen Zutritt an Offline (FL) Zylindern.

Verfasst: 15 Feb 2017 13:10
von h-winkelmann
In der nächsten, veröffentlichten Version des Anwendungsmanagers wird mit dem Anlegen eines Benutzers automatisch der IMMER Zeitplan eingetragen. Das vermeidet das potentielle Fehlerbild.

Schlagworte: SlWRev3A
Sprache:{xSpracheDeutsch} Projektschritt:{xGRPrjSt}{xProgrammierung xPS4}{xBetrieb xPS5} Versionen & Fehler:{xErrSWV2v2} +++WebInterfaceStruktur+++ {xWEBKompFL}