Trotz zugewiesenem Zutritt erhalten manche Benutzer keinen Zutritt an Offline (FL) Zylindern.
Verfasst: 02 Feb 2017 09:16
von s-czerniak
Zur Erläuterung der Problematik ein Praxis Beispiel.
In einer Anlage mit 10 Offline (FL) Zylindern und 3 Online (NL) Lesern bekommen einige Benutzer an einem Offline (FL) Zylinder
keine Zutritt obwohl diese Benutzer laut Zutrittsprofil Zutritt haben müssten.
Was ist der Grund für dieses Problem?
Re: Trotz zugewiesenem Zutritt erhalten manche Benutzer keinen Zutritt an Offline (FL) Zylindern.
Verfasst: 06 Feb 2017 10:47
von s-czerniak
Die Thematik in der Oberfläche BCM Konfigurator betrachtet.

- Offline+ Falle1.jpg (68.78 KiB) 10106 mal betrachtet
Schritt 1
- - Der Grund warum es zu dem Problem kommt das man keinen Zutritt erhält obwohl man laut Zutrittsprofil berechtigt ist
die Tür zu öffnen ist folgender. Bei der ELZ Offline+ hat man die Option den Zutritt an Offline (FL) Lesern in bestimmten
Zeitfenstern zu erlauben. Ist diese Funktion wie in Schritt 1 zusehen aktiviert, muss wie in Schritt 2 zusehen.

- Offline+ Falle2.jpg (40.22 KiB) 10106 mal betrachtet
Schritt 2
- - Bei jedem Benutzer welchem an dieser Tür Zutritt gewährt werden soll, muss ein entsprechender Zeitplan aktiviert sein.
- Gibt es für diesen Benutzer keine Zeiteinschränkung, muss der IMMER Zeitplan 0-24h eingetragen werden
Seiteneffekte
(keine)
Andere Konfiguration
(keine)
Schlagworte:
Thema: {xFehlerbild}
Projektschritt: {xBetrieb}
Artikel Offline Leser (FL): {xGRLFL} {FL55 813-003-xxxx} {FL66 816-003-xxxx} {LFLAP 802-003-5104} {LFLAPC 802-003-5114} {LFLAMI 802-003-6504} {LFLAMI AMI12401-0080}
Artikel ELZ: {xGRELZ} {FLPLUS 804-003-3002/10/50}
Re: Trotz zugewiesenem Zutritt erhalten manche Benutzer keinen Zutritt an Offline (FL) Zylindern.
Verfasst: 06 Feb 2017 10:50
von s-czerniak
Die Thematik in der Oberfläche Anwendungsmanager betrachtet.

- Offline+ Falle3.jpg (51.62 KiB) 10106 mal betrachtet
Schritt 1
Schritt 2
- - Der Grund warum es zu dem Problem kommt das man keinen Zutritt erhält obwohl man laut Zutrittsprofil berechtigt ist
die Tür zu öffnen ist folgender. Bei der ELZ Offline+ hat man die Option den Zutritt an Offline (FL) Lesern in bestimmten
Zeitfenstern zu erlauben. Ist diese Funktion wie in Schritt 1 zusehen aktiviert, muss wie in Schritt 2 zusehen.

- Offline+ Falle4.jpg (37.23 KiB) 10106 mal betrachtet
Schritt 3
Schritt 4
- - Bei jedem Benutzer welchem an dieser Tür Zutritt gewährt werden soll, muss ein entsprechender Zeitplan aktiviert sein.
- Gibt es für diesen Benutzer keine Zeiteinschränkung, muss der IMMER Zeitplan 0-24h eingetragen werden
Seiteneffekte
(keine)
Andere Konfiguration
(keine)
Schlagworte: SlWRev4A
Sprache:{xSpracheDeutsch} Projektschritt:{xProgrammierung xPS4}{xBetrieb xPS5} {xDocPS5_NO} +++Verfolgung+++ Versionen & Fehler:{xFehlerbild} +++WebInterfaceStruktur+++{xWEBKompFL} +++Artikel+++ FL:{xGRLFL}{xLFLKnauf55}{xLFLKnauf66}{xLFLDrücker}{xLFLVorh}{xLFLSchrank}{xLFLTüröffnerAP} {xLFLTüröffnerAMI} ELZ:{xGRELZ}{xELZFLPlus 804-003-3002/10/50}
Re: Trotz zugewiesenem Zutritt erhalten manche Benutzer keinen Zutritt an Offline (FL) Zylindern.
Verfasst: 15 Feb 2017 13:10
von h-winkelmann
In der nächsten, veröffentlichten Version des Anwendungsmanagers wird mit dem Anlegen eines Benutzers automatisch der IMMER Zeitplan eingetragen. Das vermeidet das potentielle Fehlerbild.
Schlagworte: SlWRev3A