Funktionalität
Bei der Programmierung der Offline Zylinder (FL) muss man natürlich den
Batterieschutz abziehen, um den elKZ überhaupt zu aktivieren. Wenn der Offline Leser (FL) dann programmiert ist, ist es
keine gute Idee den Batterieschutz wieder zu
aktivieren.
Man verhindert damit vielleicht, dass Schlüssel im gleichen Karton die Leser aktivieren. Schlimmer ist aber die Tatsache, dass natürlich die
Echtzeituhren stehen bleiben. Durch den automatischen, internen Zeit Backup in ein
nicht-flüchtigen Speicher wird aber die aktuelle Zeit gerettet. Mit dem echten
Einbau wird dann die Uhr mit dem letzten Backup
weiterlaufen. Daher haben die Zylinder dann alle einen
ähnlichen Zeitverzug.
Konfiguration
(keine)
Seiteneffekte
Das dieser Fehler überhaupt aufgefallen ist, liegt an einem Einbruch den die
Kriminalpolizei zu bearbeitet hat. Die über die Ereigniskarte ermittelten Zutrittszeiten und Personen sind in diesem Fall nicht konsistent und haben mich in eine leichte
Erklärungsnot gebracht...