Sind Offline Funk und Alarmanlagekopplung kompatibel ?

Verfasst: 23 Mai 2018 14:05
von h-winkelmann
Können also über das Offline gateway gekoppelte OFFLINE Leser (FL) in die Blockade bei der Alarmanlagenkopplung funktional einbezogen werden ?

Re: Sind Offline Funk und Alarmanlagekopplung kompatibel ?

Verfasst: 23 Mai 2018 14:19
von h-winkelmann
Funktionalität
Prinzipiell können Offline Leser (FL), wenn sie über das Offline gateway gekoppelt sind, auch mit der Funktion "Leser blockieren" für das Auswerten von Schlüsseln gesperrt werden. Das ist aber für die Anwendung bei Alarmanlage nicht geeignet.

Die aktuell bereitgestellte Applikation für die Kopplung einer Alarmanlage mit der BCM Zentrale ist eine sehr einfache Version und lange vor der Implementierung von Offline Funk entstanden. Daher sind beide Lösungen nicht kompatibel miteinander.
Dazu kommt auch noch, sollte die Funkstrecke zwischen gateway und FL ausfallen, entscheidet der FL wieder selbstständig über den Zutritt. Damit kann dann ein Zutritt einen Alarm auslösen, was nicht so erwartet wird.