Seite 1 von 1
Wie können Türen mit SIEGENIA A-Öffner 2.1 angesteuert werden ?
Verfasst: 08 Feb 2019 12:09
von h-winkelmann
Wie ist die Anschaltung von Türen mit dem SIEGENIA A-Öffner 2.1 zu realisieren ?
Re: Wie können Türen mit SIEGENIA A-Öffner 2.1 angesteuert werden ?
Verfasst: 08 Feb 2019 12:24
von h-winkelmann
Funktionalität
Die Anschaltung erfolgt wie im nachfolgenden Bild dargestellt. Dabei ist die Ausführung fast mit der Anschaltung des MEDIATORS von effeff identisch.

- AS 3500 3600 mit A-Öffner 2.1.jpg (46.06 KiB) 5060 mal betrachtet
Konfiguration
- Impulsbetrieb: das Relais wird für 1-3s aktiviert und steuert damit die Öffnung der Türverriegelung. Die Tür bleibt bis zum Wiederverschließen entriegelt.
- Dauerbetrieb: Diese Betriebsart ist im Hersteller Datenblatt nicht erwähnt. Daher kann hier derzeit keine Aussage gemacht werden.
Seiteneffekte
- Es wird ein externes Netzgerät für die Versorgung benötigt ! Der 1A Nennstrom wird mit einem nicht spezifizierten Einschaltspitzenstrom behaftet sein. Daher kann das Netzgerät der Zentrale dafür nicht verwendet werden. Berücksichtigen Sie bitte die abweichende Versorgungsspannung.
- Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch laut Hersteller u.a.
- für Fluchttüren nach EN 179 oder EN 1125
- in Türen von Feuchträumen oder Räumen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten
Andere Konfiguration
(keine)
Schlagworte: SlWRev4A
Sprache:{xSpracheDeutsch}Dokumentation >>>Planungshilfen:{xGRPLHi}{xPLHiGundSchBild}Projektschritt:{xGRPrjSt}{xPlanung xPS2}{xErrichtung xPS3}
Artikel >>> FunktErw:{xGRFEW}{xFEWSchlossElMech}