Seite 1 von 1

Gibt es Zylinder zum elKZ mit T90 Beständigkeit ?

Verfasst: 01 Jun 2021 09:27
von h-winkelmann
Gibt es für die Anwendung in Brandschutztüren geeingete DIN Zylinder mit T90 Klassifizierung ?

Re: Gibt es Zylinder zum elKZ mit T90 Beständigkeit ?

Verfasst: 01 Jun 2021 09:45
von h-winkelmann
Funktionalität
Seit kurzer Zeit bietet unser Lieferant derartige DIN Zylinder mit der Klassifizierung für den Einbau in T90 Türen.
Geprüft nach DIN EN 1634-2 (Geeignet für den Einsatz in Feuerschutz- und Rauchschutztüren, Feuerwiderstandsklasse T90 – feuerbeständig)
Man muss die verfügbaren Artikel in drei Gruppen unterteilen. Diese sind:

Re: Gibt es Zylinder zum elKZ mit T90 Beständigkeit ?

Verfasst: 01 Jun 2021 10:26
von h-winkelmann
Standard IP55 IP66 T90 Anwendungen
elKZ T90 Feuerbeständigkeit Standard.png
elKZ T90 Feuerbeständigkeit Standard.png (34.22 KiB) 5457 mal betrachtet
Im Gegensatz zu den bisher bekannten Standard elKZ haben dieses DIN Zylinder eine feste Zuordnung der Abmessung AA und BB. Das bedeutet, diese Zylinder kann man nicht beliebig drehen. Damit muss bei Planung und Bestellung das AA und BB ganz explizit als solches ausgewiesen werden !
Die mögliche Bereitstellung erfolgt ausschließlich als Sonderartikel und den damit verbundenen Lieferzeiten !
Das kleinste / größte verfügbare Maß AA = 30mm / 70mm
Das kleinste / größte verfügbare Maß BB = 40mm / 70mm
Als Super-Sonderanfrage kann ein maximales Maß AA / BB von 200mm / 200mm beschafft werden

zurück zur Übersicht

Re: Gibt es Zylinder zum elKZ mit T90 Beständigkeit ?

Verfasst: 01 Jun 2021 10:27
von h-winkelmann
Antipanik (APK) IP55 IP66 T90 Anwendungen
elKZ T90 Feuerbeständigkeit APK.png
elKZ T90 Feuerbeständigkeit APK.png (31.95 KiB) 5457 mal betrachtet
Wie schon bisher bei Antipanik DIN-Zylindern üblich hat die T90 Variante eine feste Zuordnung der Abmessung AA und BB. Das bedeutet, diese Zylinder kann man nicht beliebig drehen, weil der Innenknauf fest mit dem Zylinder verbunden ist. Damit muss bei Planung und Bestellung das AA und BB ganz explizit als solches ausgewiesen werden !
Die mögliche Bereitstellung erfolgt ausschließlich als Sonderartikel und den damit verbundenen Lieferzeiten !
Das kleinste / größte verfügbare Maß AA = 30mm / 70mm
Das kleinste / größte verfügbare Maß BB = 40mm / 70mm
Als Super-Sonderanfrage kann ein maximales Maß AA / BB von 90mm / 90mm beschafft werden

zurück zur Übersicht

Re: Gibt es Zylinder zum elKZ mit T90 Beständigkeit ?

Verfasst: 01 Jun 2021 10:28
von h-winkelmann
Antipanik (APK-M) IP55 IP66 T90 Anwendungen
elKZ T90 Feuerbeständigkeit APK M innen.png
elKZ T90 Feuerbeständigkeit APK M innen.png (29.04 KiB) 5457 mal betrachtet
Wie schon bisher bei Antipanik DIN-Zylindern üblich hat auch diese T90 Variante eine feste Zuordnung der Abmessung AA und BB. Das bedeutet, diese Zylinder kann man nicht beliebig drehen, weil der Innenknauf fest mit dem Zylinder verbunden ist. Dazu kommt noch, die M-Variante kann auf der Innenseite nur mit einem Spezialschlüssel bedient werden !
Damit muss bei Planung und Bestellung das AA und BB ganz explizit als solches ausgewiesen werden !
Die mögliche Bereitstellung erfolgt ausschließlich als Sonderartikel und den damit verbundenen Lieferzeiten !
Das kleinste / größte verfügbare Maß AA = 30mm / 70mm
Das kleinste / größte verfügbare Maß BB = 40mm / 70mm
Als Super-Sonderanfrage kann ein maximales Maß AA / BB von 90mm / 90mm beschafft werden


zurück zur Übersicht