FBO1100, rote LED Blinkt bei CONFIGO / STEEM
Verfasst: 08 Mär 2013 10:13
von h-winkelmann
Eine Frage von Herrn Jawhari:
Was mir öffters aufgefallen ist, dass bei Programmierung über Configo oder Suchbefehle über STEEM oder BUS-Monitor sich das FBO scheinbar aufhängt (rote LED blinkt). Kann man das beseitigen?
Schlagworte: {xBusFktErw} {xFeature} {xFBO1100}
Re: FBO1100, rote LED Blinkt bei CONFIGO / STEEM
Verfasst: 08 Mär 2013 10:19
von h-winkelmann
Das FBO1100 zeigt als einziges Gerät aller TCS Geräte an, das es über Servicekommandos am :BUS aktiviert wurde. Es wurde die Gerätegruppe Interfaces ausgewählt. Das wurde von mir absichtlich implementiert, denn in diesem Zustand können Daten im EEPROM manipuliert werden. Ich halte das geöffnet liegen lassen nicht für sinnvoll, wurde einfach in der Vergangenheit vergessen, weil es "keiner sehen konnte". Die Entwicklung und das PL sehen das entspannter...
Leider zeigt das kein anderes Gerät an, denn dann wäre schon früher aufgefallen, das der CONFIGO und auch der STEEM die Geräte nach dem Auslesen einfach als göffnet liegen lässt. Nur das Übertragen der Daten in das EEPROM wird mit einem RESET abgeschlossen, was die LED dann wieder ausschaltet.
Ich habe nicht vor diese Anzeige wieder aus der SW zu entfernen, weil es ein Hilfsmittel bei der Inbetriebnahme ist. Ich weiß dadurch, das FBO1100 hat den CONFIGO / STEEEM verstanden.
Re: FBO1100, rote LED Blinkt bei CONFIGO / STEEM
Verfasst: 12 Mär 2013 07:21
von s-jacob
Also "Geräteart selektieren" lässt die rote LED blinken?
Re: FBO1100, rote LED Blinkt bei CONFIGO / STEEM
Verfasst: 12 Mär 2013 08:43
von h-winkelmann
JA, genau gesagt Geräteart 7 (Interfaces)

- FBO1100 rot AUS Blitzen.gif (2.1 KiB) 7166 mal betrachtet