Panikfunktion bei BCM gewährleistet?

Verfasst: 11 Jul 2013 20:36
von h-schop
Michael Borchardt hat es in einen anderen Threat schon mal erwähnt. Und ich finde es gar nicht so unwichtig, da ich aus meiner grauen Verganggheit weiß, das der Bereich immer wiederr auftaucht.
Sind die BCM Zylinder (SA und FL) für Türen mit Panikfunktion geeignet.
Im Notfall muss eine Fluchttür von Innen immer durch einfaches Drücken der Klinke oder des Bügels zu öffnen sein. Eine etwaige automatische Verreigelung des Schlosses oder Zylinders muss sich dabei selbständig lösen.
Ist das bei den BCM Zylindern gewährleistet? Und wenn ja wie? (Es gibt Kunden die wollen mehr als ein einfaches Ja hören ;-))

Re: Panikfunktion bei BCM gewährleistet?

Verfasst: 11 Jul 2013 22:38
von h-winkelmann
Was mehr als das JA soll ich da noch liefern können ?

Wenn ich das richtig verstanden habe, dann darf der Zylinder nichts sperren / verriegeln, was den Öffnungsvorgang behindert. Da der Zylinder immer frei beweglich ist, kann ich mir eine Verriegelung nicht vorstellen.
Die Funktion des Panikschlosses wird aber dann durch die Kombination aus Drücker und geeignetem Schloss gebildet. Da hat doch der Schließzylinder keine Aktien drin. Wenn es eine Norm gibt die das umschreibt, dann bitte einen Tip dazu.

Die Langtexte für alle Produkte des BCM Programms liegen seit heute vollständig in Deutsch / Englisch vor. Sie tauchen demnach auch im INFOR auf. Ich werde sie aber auch hier zur "Korrektur" einstellen. Da steht alles zu Normenkonformität drin.

Schlagworte:
Dokumentation: {GUIx????} {UMxHTML5} {UMxFlash}
Thema: {xLeistungsmerkmal}
Projektschritt: {xBetrieb}
Artikel Offline Leser (FL): {FL55 813-003-xxxx} {FL66 816-003-xxxx}

Re: Panikfunktion bei BCM gewährleistet?

Verfasst: 25 Jul 2013 07:54
von h-winkelmann
K O R R E K T U R
Hier die Korrektur zu meiner vorher gemachten Aussage bezüglich Panik-Tauglichkeit der elKZ in den Bauformen SA und FL.

Da die Schließnase (das Teil was sich im Profilzylinder 360 Grad drehen kann) beim Benutzen beliebig innerhalb des 360Grad Kreises stehen beleiben kann, ist damit nicht immer gewährleistet, das ein Schloss mit Panikfunktion auch nicht blockiert wird.

Wenn ein elKZ mit Panikfunktion benötigt wird, dann kann der unter einer eigenen Artikelnummer beschafft werden. Folgende Eigenschaften sind damit verbunden:

- muss als Artikel erst angelegt werden
- kann für alle bisher definierten Längen beschafft werden
- kostet deutlich mehr
- hat mindestens 4 Wochen Lieferzeit
- ist nicht symetrisch wie die Standard Profilzylinder. Das bedeutet die Länge A muss für AUSSEN und die Länge B für INNEN geplant werden. Der Innenknauf ist fest vormontiert ab Werk