Was ist bei der RS485 Adressvergabe der Online Leser (NL) zu beachten ?
Verfasst: 19 Mai 2015 07:49
von h-winkelmann
Werden Online Leser (NL) an einer ober mehreren Zentralen angeschlossen, dann müssen unter Umständen die Adressen der Leser verändert werden. Was ist dabei zu beachten ?
Re: Was ist bei der RS485 Adressvergabe der Online Leser (NL) zu beachten ?
Verfasst: 19 Mai 2015 08:29
von h-winkelmann
Funktionalität

- LeserDefaultAdresse.jpg (10.24 KiB) 1868 mal betrachtet
Jeder Online Leser (NL) wird mit einer
Default RS485 Adresse ausgeliefert. Im Lieferzustand werden nur RS485 Adressen von
1 bis 16 vergeben. Ab dem Wert 17 gelten die RS485 Adressen als User defined. Zu beachten ist, das RS485 Adressen im
Wertebereich 17...63 durch die Funktion "Leser suchen"
nicht gefunden werden !
Es kann, aber es muss nicht sein, das diese Adresse zu verstellen ist. Wie die Adresse konkret eingestellt werden soll, wird in einem anderen Beitrag separat behandelt. Hier soll es um die
Auswahl der Werte für die RS485 Adressen, zwischen den Online Lesern (NL) gehen.
Konfiguration
Die Betrachtung ist natürlich nur interessant, wenn mehr als ein Leser an einem Türinterface (TIF) oder einer Zentrale angeschlossen werden soll. Es können drei Fälle unterschieden werden, welche nachfolgend beschrieben werden.
Fall 1:
- - dieser Fall ist ganz offensichtlich illegal, gleiche RS485 Adressen innerhalb eines TIF sind absolut unzulässig
- wird das so konfiguriert, gehen beide Leser in den OFFLINE Modus.
- einer der beiden Leser muss elektrisch von diesem TIF getrennt werden. Nur an einem anderen TIF kann wieder auf diesen Leser über die Funktion SUCHEN zugegriffen werden. Die RS485 Adresse muss dort dann korrekt eingestellt werden. Erst danach kann dieser Leser wieder an dem geplanten TIF erneut angeschlossen werden !

- 1Z-1TIF-2Leser-1Adr.jpg (22.83 KiB) 1872 mal betrachtet
Fall 2:
- - dieser Fall ist nicht so ganz offensichtlich zulässig
- wird das so konfiguriert, funktionieren beide Leser korrekt
- die RS485 Adressen gelten nur innerhalb eines TIF als einmalig zulässig

- 1Z-2TIF-2Leser-1Adr.jpg (27.8 KiB) 1868 mal betrachtet
Fall 3:
- - dieser Fall ist offensichtlich absolut legal und notwendig
- schließlich ist der Adressraum der RS485 Adressen auf 63 begrenzt, es können aber viel mehr Online Leser (NL) in einer Anlage angeschlossen sein

- 2Z-1TIF-2Leser-1Adr.jpg (30.05 KiB) 1872 mal betrachtet
Seiteneffekte
(keine)
Andere Konfiguration
(keine)
Schlagworte: {GUIx????} {UMxHTML5} {UMxFlash}
Projektschritt: {xProgrammierung}