Auf welche möglichen Probleme muss der Betreiber einer Anlage mit Mandantenfähigkeit aufmerksam gemacht werden?

gezielte Suche ---> hier: Bild
Basis- und Erweiterungslizenzen aktivieren Funktionalitäten nach Bedarf. Alles zum Thema hier.

Moderator: h-winkelmann

Antworten
Benutzeravatar
s-czerniak
Beiträge: 303
Registriert: 23 Mär 2015 12:36

Auf welche möglichen Probleme muss der Betreiber einer Anlage mit Mandantenfähigkeit aufmerksam gemacht werden?

Beitrag von s-czerniak » 11 Jan 2016 10:19

Folgendes Szenario: Ein Bürogebäude wird mit einer BCM Zutrittskontrolle versehen, die Lizenz ist mit 1500 Benutzer (Schlüssel) und
100 Türen ausreichend groß dimensioniert. In dem Gebäude verwalten 5 Parteien mit Hilfe der Mandanten Funktion ihre Benutzer allein.

Auf welche eventuell auftretenden Probleme muss der Betreiber der Anlage hingewiesen werden?

Benutzeravatar
s-czerniak
Beiträge: 303
Registriert: 23 Mär 2015 12:36

Re: Auf welche möglichen Probleme muss der Betreiber einer Anlage mit Mandantenfähigkeit aufmerksam gemacht werden?

Beitrag von s-czerniak » 11 Jan 2016 14:32

Funktionalität
Im Gegensatz zu den Lesern der Anlage Online (NL) wie Offline (FL) welche vom System Administrator der Anlage,
jedem einzelnen Mandanten zugewiesen werden kann, verhält es sich mit den Benutzern (Schlüsseln) ganz anders.

Die Benutzer (Schlüssel) in der Anlage gehören zu einem Pool woraus sich jeder lokale Administrator des einzelnen
Mandanten nach Belieben bedienen kann ohne das die Anzahl vom System Administrator des Betreibers
eingeschränkt werden kann. Im schlimmsten Fall blockiert 1 lokaler Administrator sämtliche Benutzer Lizenzen
dieser Anlage und die anderen 4 lokalen Administratoren dieser Anlage können nur eingeschränkt oder gar keine
Benutzer mehr anlegen. Dieses aus unserer Sicht Problem wird von Prima unkritisch gesehen und daher
sind von dieser Seite keine Einschränkungen geplant. Die einzige Möglichkeit um missbräuchliche Benutzung von
Benutzerlizenzen aufzuheben ist, diese als System Administrator der Anlage aus dem System zu löschen.

Deshalb sollte aus unserer Sicht jeder Betreiber einer Anlage auf dieses potentiell mögliche Problem hingewiesen werden!

Seiteneffekte
(keine)

Andere Konfiguration
(keine)

Schlagworte:
Thema: {xBCMAnwendungsbeispielAccess}
Projektschritt: {xBetrieb}
Artikel ELZ: {Mandant 804-003-000x}

Antworten