Können Online Leser sich gegenseitig verriegeln (Schleusensteuerung) ?
Moderator: h-winkelmann
- h-winkelmann
- Beiträge: 2846
- Registriert: 01 Aug 2012 18:16
Können Online Leser sich gegenseitig verriegeln (Schleusensteuerung) ?
Für die Funktion einer Schleusensteuerung sind mindestens zwei Online Leser (NL) an jedem Ende der Schleuse vorhanden. Sobald eine Tür geöffnet wird soll keine andere Tür zur Schleuse geöffnet werden können. Lösung ?
Mach Produkte so gut wie notwendig, mehr ist Luxus den keiner bezahlt.
- h-winkelmann
- Beiträge: 2846
- Registriert: 01 Aug 2012 18:16
Re: Können Online Leser sich gegenseitig verriegeln (Schleusensteuerung) ?
Übersicht
Da die Beantwortung der Frage in mehrere Segmente zerfällt, werden diese als Teilantworten gegeben.
Folgende Teilantworten stehen zur Verfügung:
PDF mit Grafiken iOS kompatibler Download
Da die Beantwortung der Frage in mehrere Segmente zerfällt, werden diese als Teilantworten gegeben.
Folgende Teilantworten stehen zur Verfügung:
- - 2 Türen, Eingangs- / Ausgangsleser
- 2 Türen, Eingangsleser + Request to exit Taster
- 2 Schleusen an einer Zentrale
- 4 Türen, Eingangs- / Ausgangsleser oder mit RE
PDF mit Grafiken iOS kompatibler Download
Mach Produkte so gut wie notwendig, mehr ist Luxus den keiner bezahlt.
- h-winkelmann
- Beiträge: 2846
- Registriert: 01 Aug 2012 18:16
Re: Können Online Leser sich gegenseitig verriegeln (Schleusensteuerung) ?
Funktionalität: 2 Türen, Eingangs- / Ausgangsleser
In diesem Anwendungsbeispiel wird zum Betreten der Schleuse ein Online Leser (NL) benötigt, aber auch zum Verlassen wird ein Online Leser (NL) benötigt.
Damit könnte als überlagerte Funktion auch noch Anti-passback realisiert werden.
Pro Zentrale im System kann nur eine Schleuse gesteuert werden. Das Interlock / Gegenseitige Verriegelung ist auf das TIF bezogen, nicht auf den Leser. Für die Realisierung der Funktion ist zwingend notwendig einen Türstatuskontakt (DM), selektiv für jede einbezogene Tür verwenden zu können ! Die Türentriegelung kann nach Bedarf am TIF über T+ T- oder COM NO NC gesteuert werden. Für die Schleusensteuerung nicht verwendete TIF können mit weiteren Online Lesers (NL) frei genutzt werden. Zutrittsprofile sind von der Aktivierung der der Funktion Interlock / Gegenseitige Verriegelung völlig unabhängig.
Konfiguration
Über den Pfad: STARTSEITE > KOMPONENTEN > ZENTRALE > BEARBEITEN : Register[Leser und Türen] kann die Option [] Use this door for interlock aktiviert werden. Damit verriegelt die geöffnete Tür zum Leser an diesem TIF alle anderen, ebenfalls so markierte TIF dieser Zentrale gegen ein Öffnen. Erst wenn die Tür wieder geschlossen ist, kann die nächste Tür in die / aus der Schleuse geöffnet werden !
Seiteneffekte
Nur eine Schleuse je Zentrale. Keine über mehr als eine Zentrale hinweg aktivierte Interlock Funktion verfügbar !
Andere Konfiguration
(keine)
zurück zur Übersicht
Damit könnte als überlagerte Funktion auch noch Anti-passback realisiert werden.
Pro Zentrale im System kann nur eine Schleuse gesteuert werden. Das Interlock / Gegenseitige Verriegelung ist auf das TIF bezogen, nicht auf den Leser. Für die Realisierung der Funktion ist zwingend notwendig einen Türstatuskontakt (DM), selektiv für jede einbezogene Tür verwenden zu können ! Die Türentriegelung kann nach Bedarf am TIF über T+ T- oder COM NO NC gesteuert werden. Für die Schleusensteuerung nicht verwendete TIF können mit weiteren Online Lesers (NL) frei genutzt werden. Zutrittsprofile sind von der Aktivierung der der Funktion Interlock / Gegenseitige Verriegelung völlig unabhängig.
Konfiguration
Über den Pfad: STARTSEITE > KOMPONENTEN > ZENTRALE > BEARBEITEN : Register[Leser und Türen] kann die Option [] Use this door for interlock aktiviert werden. Damit verriegelt die geöffnete Tür zum Leser an diesem TIF alle anderen, ebenfalls so markierte TIF dieser Zentrale gegen ein Öffnen. Erst wenn die Tür wieder geschlossen ist, kann die nächste Tür in die / aus der Schleuse geöffnet werden !
Seiteneffekte
Nur eine Schleuse je Zentrale. Keine über mehr als eine Zentrale hinweg aktivierte Interlock Funktion verfügbar !
Andere Konfiguration
(keine)
zurück zur Übersicht
Mach Produkte so gut wie notwendig, mehr ist Luxus den keiner bezahlt.
- h-winkelmann
- Beiträge: 2846
- Registriert: 01 Aug 2012 18:16
Re: Können Online Leser sich gegenseitig verriegeln (Schleusensteuerung) ?
Funktionalität: 2 Türen, Eingangsleser + Request to exit Taster
In diesem Anwendungsbeispiel wird zum Betreten der Schleuse ein Online Leser (NL) benötigt, zum Verlassen wird ein Taster mit der Funktion RE, "Request to exit" benötigt.
Pro Zentrale im System kann nur eine Schleuse gesteuert werden. Das Interlock / Gegenseitige Verriegelung ist auf das TIF bezogen, nicht auf den Leser. Für die Realisierung der Funktion ist zwingend notwendig einen Türstatuskontakt (DM), selektiv für jede einbezogene Tür verwenden zu können ! Die Türentriegelung kann nach Bedarf am TIF über T+ T- oder COM NO NC gesteuert werden. Für die Schleusensteuerung nicht verwendete TIF können mit weiteren Online Lesers (NL) frei genutzt werden. Zutrittsprofile sind von der Aktivierung der der Funktion Interlock / Gegenseitige Verriegelung völlig unabhängig.
Konfiguration
Über den Pfad: STARTSEITE > KOMPONENTEN > ZENTRALE > BEARBEITEN : Register[Leser und Türen] kann die Option [] Use this door for interlock aktiviert werden. Damit verriegelt die geöffnete Tür zum Leser an diesem TIF alle anderen, ebenfalls so markierte TIF dieser Zentrale gegen ein Öffnen. Erst wenn die Tür wieder geschlossen ist, kann die nächste Tür in die / aus der Schleuse geöffnet werden !
Seiteneffekte
Nur eine Schleuse je Zentrale. Keine über mehr als eine Zentrale hinweg aktivierte Interlock Funktion verfügbar !
Andere Konfiguration
(keine)
zurück zur Übersicht
Pro Zentrale im System kann nur eine Schleuse gesteuert werden. Das Interlock / Gegenseitige Verriegelung ist auf das TIF bezogen, nicht auf den Leser. Für die Realisierung der Funktion ist zwingend notwendig einen Türstatuskontakt (DM), selektiv für jede einbezogene Tür verwenden zu können ! Die Türentriegelung kann nach Bedarf am TIF über T+ T- oder COM NO NC gesteuert werden. Für die Schleusensteuerung nicht verwendete TIF können mit weiteren Online Lesers (NL) frei genutzt werden. Zutrittsprofile sind von der Aktivierung der der Funktion Interlock / Gegenseitige Verriegelung völlig unabhängig.
Konfiguration
Über den Pfad: STARTSEITE > KOMPONENTEN > ZENTRALE > BEARBEITEN : Register[Leser und Türen] kann die Option [] Use this door for interlock aktiviert werden. Damit verriegelt die geöffnete Tür zum Leser an diesem TIF alle anderen, ebenfalls so markierte TIF dieser Zentrale gegen ein Öffnen. Erst wenn die Tür wieder geschlossen ist, kann die nächste Tür in die / aus der Schleuse geöffnet werden !
Seiteneffekte
Nur eine Schleuse je Zentrale. Keine über mehr als eine Zentrale hinweg aktivierte Interlock Funktion verfügbar !
Andere Konfiguration
(keine)
zurück zur Übersicht
Mach Produkte so gut wie notwendig, mehr ist Luxus den keiner bezahlt.
- h-winkelmann
- Beiträge: 2846
- Registriert: 01 Aug 2012 18:16
Re: Können Online Leser sich gegenseitig verriegeln (Schleusensteuerung) ?
unzulässige Funktionalität: zwei Schleusen an einer Zentrale
Seiteneffekte
(keine)
Andere Konfiguration
(keine)
zurück zur Übersicht
(keine)
Andere Konfiguration
(keine)
zurück zur Übersicht
Mach Produkte so gut wie notwendig, mehr ist Luxus den keiner bezahlt.
- h-winkelmann
- Beiträge: 2846
- Registriert: 01 Aug 2012 18:16
Re: Können Online Leser sich gegenseitig verriegeln (Schleusensteuerung) ?
Funktionalität: 4 Türen, Eingangs- / Ausgangsleser oder mit RE
In diesem Anwendungsbeispiel wird zum Betreten der Schleuse ein Online Leser (NL) benötigt, aber auch zum Verlassen wird ein Online Leser (NL) benötigt.
Damit könnte als überlagerte Funktion auch noch Anti-passback realisiert werden. Pro Zentrale im System kann nur eine Schleuse gesteuert werden. Das Interlock / Gegenseitige Verriegelung ist auf das TIF bezogen, nicht auf den Leser. Für die Realisierung der Funktion ist zwingend notwendig einen Türstatuskontakt (DM), selektiv für jede einbezogene Tür verwenden zu können ! Die Türentriegelung kann nach Bedarf am TIF über T+ T- oder COM NO NC gesteuert werden.
Für die Schleusensteuerung nicht verwendete TIF können mit weiteren Online Lesers (NL) frei genutzt werden. Zutrittsprofile sind von der Aktivierung der der Funktion Interlock / Gegenseitige Verriegelung völlig unabhängig.
Konfiguration
Über den Pfad: STARTSEITE > KOMPONENTEN > ZENTRALE > BEARBEITEN : Register[Leser und Türen] kann die Option [] Use this door for interlock aktiviert werden. Damit verriegelt die geöffnete Tür zum Leser an diesem TIF alle anderen, ebenfalls so markierte TIF diesser Zentrale gegen ein Öffnen. Erst wenn die Tür wieder geschlossen ist, kann die nächste Tür in die / aus der Schleuse geöffnet werden !
Seiteneffekte
Nur eine Schleuse je Zentrale. Keine über mehr als eine Zentrale hinweg aktivierte Interlock Funktion verfügbar !
Andere Konfiguration
(keine)
zurück zur Übersicht
Damit könnte als überlagerte Funktion auch noch Anti-passback realisiert werden. Pro Zentrale im System kann nur eine Schleuse gesteuert werden. Das Interlock / Gegenseitige Verriegelung ist auf das TIF bezogen, nicht auf den Leser. Für die Realisierung der Funktion ist zwingend notwendig einen Türstatuskontakt (DM), selektiv für jede einbezogene Tür verwenden zu können ! Die Türentriegelung kann nach Bedarf am TIF über T+ T- oder COM NO NC gesteuert werden.
Für die Schleusensteuerung nicht verwendete TIF können mit weiteren Online Lesers (NL) frei genutzt werden. Zutrittsprofile sind von der Aktivierung der der Funktion Interlock / Gegenseitige Verriegelung völlig unabhängig.
Konfiguration
Über den Pfad: STARTSEITE > KOMPONENTEN > ZENTRALE > BEARBEITEN : Register[Leser und Türen] kann die Option [] Use this door for interlock aktiviert werden. Damit verriegelt die geöffnete Tür zum Leser an diesem TIF alle anderen, ebenfalls so markierte TIF diesser Zentrale gegen ein Öffnen. Erst wenn die Tür wieder geschlossen ist, kann die nächste Tür in die / aus der Schleuse geöffnet werden !
Seiteneffekte
Nur eine Schleuse je Zentrale. Keine über mehr als eine Zentrale hinweg aktivierte Interlock Funktion verfügbar !
Andere Konfiguration
(keine)
zurück zur Übersicht