Bei der Konfiguration der Zutrittsgruppen für den Aufzug wird gefordert, dass als Reaktion die Option KEINE ausgewählt wird. Wird das so gemacht kommt es zu einer Fehlfunktion bei der Benutzung der Schlüssel. Das Fehlerbild ist ein kontinuierliches, akustisches Feedback.
Wann wird das abgestellt ?
Aufzugsteuerung mit 800-003-6110 zeigt Fehler bei Aktivierung der Aktion ÖFFNEN
Moderator: h-winkelmann
- h-winkelmann
- Beiträge: 2846
- Registriert: 01 Aug 2012 18:16
Aufzugsteuerung mit 800-003-6110 zeigt Fehler bei Aktivierung der Aktion ÖFFNEN
Mach Produkte so gut wie notwendig, mehr ist Luxus den keiner bezahlt.
- h-winkelmann
- Beiträge: 2846
- Registriert: 01 Aug 2012 18:16
Re: Aufzugsteuerung mit 800-003-6110 zeigt Fehler bei Aktivierung der Aktion ÖFFNEN
Funktionalität
Stimmt, das ist tatsächlich eine Fehlfunktion die erst mit der Veröffentlichung Version 2.1 des Anwendungsmanager abgestellt wird.
Konfiguration
Bis dahin muss als Reaktion für die jeweilige Zutrittsgruppe ÖFFNEN aktiviert werden !
Seiteneffekte
(keine)
Andere Konfiguration
(keine)
Schlagworte:
LinkedTo: {xGRLink} {xDocPS4_NO}
Thema: {xFehlerbild}
Projektschritt: {xGRPrjSt} {xProgrammierung xPS4}
Artikel Zentralen: {xGRµZENP} { µZENP 800-003-6110} {µZENP 800-003-6010}
Stimmt, das ist tatsächlich eine Fehlfunktion die erst mit der Veröffentlichung Version 2.1 des Anwendungsmanager abgestellt wird.
Konfiguration
Bis dahin muss als Reaktion für die jeweilige Zutrittsgruppe ÖFFNEN aktiviert werden !
Seiteneffekte
(keine)
Andere Konfiguration
(keine)
Schlagworte:
LinkedTo: {xGRLink} {xDocPS4_NO}
Thema: {xFehlerbild}
Projektschritt: {xGRPrjSt} {xProgrammierung xPS4}
Artikel Zentralen: {xGRµZENP} { µZENP 800-003-6110} {µZENP 800-003-6010}