Nach dem Upload der Namen und Seriennummern zur ADx5 wird mit dem Klingeln bei einem Rufziel das Lichtsymbol angezeigt.
Gleichzeitig ist der Rufton an der ADx5 zu hören und die Innenstation "läutet" auch.
Was passt da nicht zusammen ?
ADx5, Licht-Symbol beim Klingeln zu einer Wohnung
Moderator: h-winkelmann
- h-winkelmann
- Beiträge: 2846
- Registriert: 01 Aug 2012 18:16
ADx5, Licht-Symbol beim Klingeln zu einer Wohnung
Mach Produkte so gut wie notwendig, mehr ist Luxus den keiner bezahlt.
- h-winkelmann
- Beiträge: 2846
- Registriert: 01 Aug 2012 18:16
Re: ADx5, Licht-Symbol beim Klingeln zu einer Wohnung
Funktionalität
Dieses Fehlerbild tritt mit der ADx5 FW Version 1.0.7 und der Zentralen FW Version 3.1.12 und niedriger auf. Entscheidend ist die FW Version der ADx5, so der aktuelle Wissensstand.
Der Zustand ist nicht korrekt und wir arbeiten an der Beseitigung des Fehlers.
Die Wirkung des Fehlers ist aber begrenzt, denn die Grundfunktion "Klingeltaste drücken --> Innenstation klingelt" ist gegeben. Nur Insidern fällt das falsche Symbol (Licht) auf.
Dem normalen Besucher ist das Symbol in der Regel völlig egal, wenn es "irgend eine Rückmeldung gibt" und das Gerät im Ziel klingelt. Konfiguration
Die Ursache für die fehlerhafte Anzeige des Licht-Symbols ist die 2te Seriennummer. Im Fall das es nur eine SN gibt, ist die 2te SN in der BCM Konfiguration = leer = 0. Leer bedeutet aber schon immer Licht-Schalten und das wird eben angezeigt.
Das Bild zeigt die Konfiguration mit nur einer Seriennummer, entspricht der Taste 1 im obersten Bild. Seiteneffekte
(keine)
Andere Konfiguration
Hat man nur eine SN für eine Innenstation, dann wird die falsche Anzeige durch die zweifache Eingabe der SN1 = SN2 "beseitigt"
Das Bild zeigt die Konfiguration mit der zweifachen Eingabe der gleichen SN, entspricht der Taste 2 im obersten Bild. Wie die Wirkung live aussieht zeigt das kleine Video hier.
Die Taste 1 ist mit nur einer SN belegt
Die Taste 2 ist mit zwei identischen SN belegt
Dieses Fehlerbild tritt mit der ADx5 FW Version 1.0.7 und der Zentralen FW Version 3.1.12 und niedriger auf. Entscheidend ist die FW Version der ADx5, so der aktuelle Wissensstand.
Der Zustand ist nicht korrekt und wir arbeiten an der Beseitigung des Fehlers.
Die Wirkung des Fehlers ist aber begrenzt, denn die Grundfunktion "Klingeltaste drücken --> Innenstation klingelt" ist gegeben. Nur Insidern fällt das falsche Symbol (Licht) auf.
Dem normalen Besucher ist das Symbol in der Regel völlig egal, wenn es "irgend eine Rückmeldung gibt" und das Gerät im Ziel klingelt. Konfiguration
Die Ursache für die fehlerhafte Anzeige des Licht-Symbols ist die 2te Seriennummer. Im Fall das es nur eine SN gibt, ist die 2te SN in der BCM Konfiguration = leer = 0. Leer bedeutet aber schon immer Licht-Schalten und das wird eben angezeigt.
Das Bild zeigt die Konfiguration mit nur einer Seriennummer, entspricht der Taste 1 im obersten Bild. Seiteneffekte
(keine)
Andere Konfiguration
Hat man nur eine SN für eine Innenstation, dann wird die falsche Anzeige durch die zweifache Eingabe der SN1 = SN2 "beseitigt"
Das Bild zeigt die Konfiguration mit der zweifachen Eingabe der gleichen SN, entspricht der Taste 2 im obersten Bild. Wie die Wirkung live aussieht zeigt das kleine Video hier.
Die Taste 1 ist mit nur einer SN belegt
Die Taste 2 ist mit zwei identischen SN belegt
Mach Produkte so gut wie notwendig, mehr ist Luxus den keiner bezahlt.
- h-winkelmann
- Beiträge: 2846
- Registriert: 01 Aug 2012 18:16
Re: ADx5, Licht-Symbol beim Klingeln zu einer Wohnung
FW Update zur Fehlerkorrektur:
Mit der FW Version 1.0.9 ist der Fehler rund um das Thema SNx=0 beseitigt.
Über diesen Link kann die BIN Datei für ein Update über BCM Oberfläche im GUI geladen werden.
Wie das Update im GUI gestartet wird zeigt das nachfolgende Bild. HINWEIS: 2022-03-01
Bitte stellen Sie sicher, dass auch die FW der BCM Zentrale auf dem neuesten Stand ist.
FW Stände niedriger als 3.0 sind nicht vollständig kompatibel mit der ADx59 FW 1.0.9
Mit der FW Version 1.0.9 ist der Fehler rund um das Thema SNx=0 beseitigt.
Über diesen Link kann die BIN Datei für ein Update über BCM Oberfläche im GUI geladen werden.
Wie das Update im GUI gestartet wird zeigt das nachfolgende Bild. HINWEIS: 2022-03-01
Bitte stellen Sie sicher, dass auch die FW der BCM Zentrale auf dem neuesten Stand ist.
FW Stände niedriger als 3.0 sind nicht vollständig kompatibel mit der ADx59 FW 1.0.9