Kann man ein freies TIF als Schaltuhr "umnutzen"?

gezielte Suche ---> hier: Bild
Alles was sich mit der Hardware der BCM Zentrale beschäftigt.

Moderator: h-winkelmann

Antworten
Benutzeravatar
h-winkelmann
Beiträge: 2846
Registriert: 01 Aug 2012 18:16

Kann man ein freies TIF als Schaltuhr "umnutzen"?

Beitrag von h-winkelmann » 05 Jun 2015 12:02

Wenn eine Schaltuhrfunktion benötigt wird und ein ungenutzes TIF verfügbar ist, wie kann ich das als Schaltuhr verwenden ?
Mach Produkte so gut wie notwendig, mehr ist Luxus den keiner bezahlt.

Benutzeravatar
h-winkelmann
Beiträge: 2846
Registriert: 01 Aug 2012 18:16

Re: Kann man ein freies TIF als Schaltuhr "umnutzen"?

Beitrag von h-winkelmann » 05 Jun 2015 12:24

Funktionalität
Das geht tatsächlich. Man kann dieses TIF mit einem "Automatischen Zeitplan" ausstatten. Dazu muss auch kein virtueller Leser angelegt werden, es funktioniert auch wenn nur das TIF Register ausgewählt wird und der entsprechende Zeitplan als "Automatischer Zeitplan" verknüpft wird.

Konfiguration
Schritt 1
  • - Zeitplan erstellen
Schritt 2
  • - Zeitplan als "Automatischen Zeitplan" dem freien TIF zuweisen (Details, siehe hier)
    - TIF Relais- oder Transistor-Ausgang mit dem Steuereingang verbinden, beide schalten synchron !
    - dabei beachten, das die Relaisausgänge eine maximale Last haben und keine 230V schalten können !!! (siehe hier)
AutomatischerZeitplan.jpg
AutomatischerZeitplan.jpg (34.96 KiB) 3317 mal betrachtet
Schritt 3
  • - Zur Visualisierung im Strukturbaum ist es sinnvoll an diesem TIF doch einen Leser hinzuzufügen
    - sinnvollerweise nennt man den auch Zeitschaltuhr
    - das hat den Vorteil, die Nutzung des TIF als Schaltuhr fällt auf und man sieht den Status im Strukturbaum und auch auf der Startseite, rechts bei den Leserzuständen
Statusanzeige auf der Startseite
Statusanzeige auf der Startseite
AnzeigeHome.jpg (39 KiB) 3317 mal betrachtet
als Ereignis verfolgbar !
als Ereignis verfolgbar !
AnzeigeHomeEreignisse.jpg (19.23 KiB) 3317 mal betrachtet
Seiteneffekte
(keine)

Andere Konfiguration
(keine)


Schlagworte: {GUIx????} {UMxHTML5} {UMxFlash}
Thema: {xLeistungsmerkmal} {xBCMAnwendungsbeispielAccess}
Projektschritt: {xProgrammierung} {xBetrieb}
Zentralen: {800-003-2100} {800-003-4100} {800-003-2002} {800-003-4004}
Mach Produkte so gut wie notwendig, mehr ist Luxus den keiner bezahlt.

Antworten