Gibt es verschiedene Typen der Anit-passback Funktion und wenn ja welche ?

gezielte Suche ---> hier: Bild
Das Arbeiten mit dem WebInterface und alle Funktionen die keinen ausschließlichen Bezug zu einer Komponente haben

Moderator: h-winkelmann

Antworten
Benutzeravatar
h-winkelmann
Beiträge: 2846
Registriert: 01 Aug 2012 18:16

Gibt es verschiedene Typen der Anit-passback Funktion und wenn ja welche ?

Beitrag von h-winkelmann » 15 Jan 2016 19:12

Mit der Anti-passback Funktion wird überwacht, ob ein Benutzer den Ablauf EINGANG --> AUSGANG einhält.
Bezieht diese Funktion neben den Zutrittsrechten Benutzer auch den wirklichen Durchgang durch die Tür mit ein ?
Mach Produkte so gut wie notwendig, mehr ist Luxus den keiner bezahlt.

Benutzeravatar
s-czerniak
Beiträge: 303
Registriert: 23 Mär 2015 12:36

Re: Gibt es verschiedene Typen der Anit-passback Funktion und wenn ja welche ?

Beitrag von s-czerniak » 18 Jan 2016 15:13

Verschiedene Typen der Anti-passback Funktion:
Da die Beantwortung der Frage in mehrere Segmente zerfällt, werden diese als Teilantworten gegeben.
Folgende Teilantworten stehen zur Verfügung:

Eingangs- und Ausgangstür mit je einem Online (NL) Leser wird an dieser Stelle unter Konfiguration Zentrale beschrieben.

Da es in der Betrachtung der Unterschiede zwischen Flash/HTML5 nur auf die grafischen Unterschiede
ankommt und im Anwendungsmanager (HTML5) bis auf den unterschiedlichen Text im Drop Down Menü völlig
identisch sind spare ich mir die Betrachtung dieser Punkte.

Die Funktionsweise jedes einzelnen Typs der Anti-passback Funktion wurde unter der Flash Oberfläche betrachtet.



Schlagworte:
Thema: {xLeistungsmerkmal}
Projektschritt: {xBetrieb}

Benutzeravatar
s-czerniak
Beiträge: 303
Registriert: 23 Mär 2015 12:36

Re: Gibt es verschiedene Typen der Anit-passback Funktion und wenn ja welche ?

Beitrag von s-czerniak » 18 Jan 2016 15:50

Anti-passback Funktion: ausgeschaltet

Konfiguration
Anti-passback1.jpg
Anti-passback1.jpg (85.24 KiB) 8221 mal betrachtet
Schritt 1
  • - im Drop Down Menü die Funktion ausgeschaltet ausgewählt
    - das bedeutet die Funktion Anti-passback ist nicht in Betrieb
Schritt 2
  • - weswegen konsequenter Weise in den darunterliegenden Punkten keine Einstellungen gemacht werden können

Seiteneffekte
(keine)

Andere Konfiguration
(keine)

zurück zur Übersicht

Benutzeravatar
s-czerniak
Beiträge: 303
Registriert: 23 Mär 2015 12:36

Re: Gibt es verschiedene Typen der Anit-passback Funktion und wenn ja welche ?

Beitrag von s-czerniak » 19 Jan 2016 10:44

Anti-passback Funktion: zweispurige Parkhauszufahrt mit einem Empfänger für Handsender

Konfiguration
Anti-passback2.jpg
Anti-passback2.jpg (99.99 KiB) 8218 mal betrachtet
Schritt 1
  • - im Drop Down Menü wird die Option zweispurige Parkhauszufahrt mit einem Empfänger für Handsender ausgewählt
    - das bedeutet die Aus- und Zufahrt der Anlage wird durch Tor (Schranke) geregelt
Schritt 2
  • - wenn in der Checkbox Aktiviert der Haken gesetzt wird kann man die in dem Feld
    - die Uhrzeit festlegen zu der täglich der Anti-passback Status zurückgesetzt wird
Schritt 3
  • - in diesem Feld kann man die Dauer des Anti-passback Fehlers festlegen (von 1 Minuten bis 23 Stunden und 59 Minuten)
    - im Normalfall sollte hier nicht die maximale Zeit eingetragen sein weil es sonst wenn die Option in Schritt 2 aktiviert ist
    - zur Überschneidung beider Funktionen kommt
Schritt 4
  • - wenn man den Haken in dieser Checkbox setzt kann die Anlage trotzdem verlassen werden
    - obwohl ein Anti-passback Fehler vorliegt und man eigentlich nicht in der Anlage ist

Seiteneffekte
(keine)

Andere Konfiguration
(keine)

zurück zur Übersicht

Benutzeravatar
s-czerniak
Beiträge: 303
Registriert: 23 Mär 2015 12:36

Re: Gibt es verschiedene Typen der Anit-passback Funktion und wenn ja welche ?

Beitrag von s-czerniak » 19 Jan 2016 11:12

Anti-passback Funktion: einspurige Parkhauszufahrt mit einem Empfänger für Handsender + Online (NL) Leser

Konfiguration
Anti-passback3.jpg
Anti-passback3.jpg (103.23 KiB) 8218 mal betrachtet
Schritt 1
  • - im Drop Down Menü wird die Option einspurige Parkhauszufahrt mit einem Empfänger für Handsender + Online (NL) Leser ausgewählt
    - das bedeutet die Aus- und Zufahrt der Anlage wird, getrennt voneinander, durch Tor (Schranke) geregelt
Schritt 2
  • - wenn in der Checkbox Aktiviert der Haken gesetzt wird kann man die in dem Feld
    - die Uhrzeit festlegen zu der täglich der Anti-passback Status zurückgesetzt wird
Schritt 3
  • - in diesem Feld kann man die Dauer des Anti-passback Fehlers festlegen (von 1 Minuten bis 23 Stunden und 59 Minuten)
    - im Normalfall sollte hier nicht die maximale Zeit eingetragen sein weil es sonst wenn die Option in Schritt 2 aktiviert ist
    - zur Überschneidung beider Funktionen kommt
Schritt 4
  • - wenn man den Haken in dieser Checkbox setzt kann die Anlage trotzdem verlassen werden
    - obwohl ein Anti-passback Fehler vorliegt und man eigentlich nicht in der Anlage ist

Seiteneffekte
(keine)

Andere Konfiguration
(keine)

zurück zur Übersicht

Benutzeravatar
s-czerniak
Beiträge: 303
Registriert: 23 Mär 2015 12:36

Re: Gibt es verschiedene Typen der Anit-passback Funktion und wenn ja welche ?

Beitrag von s-czerniak » 19 Jan 2016 11:59

Eingangs- und Ausgangstür mit je einem Online (NL) Leser und DM Überwachung

Konfiguration
Anti-passback4.jpg
Anti-passback4.jpg (102.37 KiB) 8217 mal betrachtet
Schritt 1
  • - im Drop Down Menü wird die Option Eingangs- und Ausgangstür mit je einem Online (NL) Leser und DM Überwachung ausgewählt
    - das bedeutet die Aus- und Zufahrt der Anlage wird, getrennt voneinander, durch Tor (Schranke) geregelt
    - plus zusätzlicher Auswertung des tatsächlichen Durchgang durch Door Monitor (DM)
Schritt 2
  • - wenn in der Checkbox Aktiviert der Haken gesetzt wird kann man die in dem Feld
    - die Uhrzeit festlegen zu der täglich der Anti-passback Status zurückgesetzt wird
Schritt 3
  • - in diesem Feld kann man die Dauer des Anti-passback Fehlers festlegen (von 1 Minuten bis 23 Stunden und 59 Minuten)
    - im Normalfall sollte hier nicht die maximale Zeit eingetragen sein weil es sonst wenn die Option in Schritt 2 aktiviert ist
    - zur Überschneidung beider Funktionen kommt
Schritt 4
  • - wenn man den Haken in dieser Checkbox setzt kann die Anlage trotzdem verlassen werden
    - obwohl ein Anti-passback Fehler vorliegt und man eigentlich nicht in der Anlage ist

Seiteneffekte
Bei der DM Überwachung tritt im Moment ein grundsätzliches Verständnisproblem auf.
Wir das BCM Team meinen das sich die DM Überwachung auch auf den Anti-passback Status auswirken sollte welches,
da das PRIMA Team die DM Überwachung nur zur Zählung benutzt, im Moment nicht der Fall ist.
Unsere Sicht der Dinge ist bei PRIMA bekannt und wir versuchen dieses Problem in unserem Sinne zu lösen.

Andere Konfiguration
(keine)

zurück zur Übersicht

Benutzeravatar
s-czerniak
Beiträge: 303
Registriert: 23 Mär 2015 12:36

Re: Gibt es verschiedene Typen der Anit-passback Funktion und wenn ja welche ?

Beitrag von s-czerniak » 21 Jan 2016 08:48

Anti-passback Funktion: ausgeschaltet

Konfiguration
Anti-passback5.jpg
Anti-passback5.jpg (85.69 KiB) 8209 mal betrachtet
Schritt 1
  • - dem Klickpfad folgen und anschließend das LM Anti-passback auswählen
Schritt 2
  • - im Drop Down Menü die Funktion ausgeschaltet ausgewählt
    - das bedeutet die Funktion Anti-passback ist nicht in Betrieb
Schritt 3
  • - weswegen konsequenter Weise in den darunterliegenden Punkten keine Einstellungen gemacht werden können
Schritt 4
  • - abschließend die getätigten Einstellungen mit Speichern beenden

Seiteneffekte
(keine)

Andere Konfiguration
(keine)

zurück zur Übersicht

Benutzeravatar
s-czerniak
Beiträge: 303
Registriert: 23 Mär 2015 12:36

Re: Gibt es verschiedene Typen der Anit-passback Funktion und wenn ja welche ?

Beitrag von s-czerniak » 21 Jan 2016 09:14

Anti-passback Funktion: zweispurige Parkhauszufahrt mit einem Empfänger für Handsender

Konfiguration
Anti-passback6.jpg
Anti-passback6.jpg (96.77 KiB) 8208 mal betrachtet
Schritt 1
  • - dem Klickpfad folgen und anschließend das LM Anti-passback benutzen
Schritt 2
  • - im Drop Down Menü wird die Option zweispurige Parkhauszufahrt mit einem Empfänger für Handsender ausgewählt
    - das bedeutet die Aus- und Zufahrt der Anlage wird durch Tor (Schranke) geregelt
Schritt 3
  • - wenn in der Checkbox Aktiviert der Haken gesetzt wird kann man die in dem Feld
    - die Uhrzeit festlegen zu der täglich der Anti-passback Status zurückgesetzt wird
Schritt 4
  • - in diesem Feld kann man die Dauer des Anti-passback Fehlers festlegen (von 1 Minuten bis 23 Stunden und 59 Minuten)
    - im Normalfall sollte hier nicht die maximale Zeit eingetragen sein weil es sonst wenn die Option in Schritt 3 aktiviert ist
    - zur Überschneidung beider Funktionen kommt
    - wenn man den Haken in dieser Checkbox setzt kann die Anlage trotzdem verlassen werden
    - obwohl ein Anti-passback Fehler vorliegt und man eigentlich nicht in der Anlage ist
Schritt 5
  • - abschließend die getätigten Einstellungen mit Speichern beenden

Seiteneffekte
(keine)

Andere Konfiguration
(keine)

zurück zur Übersicht

Antworten