Gibt es Besonderheiten bei Offline Lesern mit Zeitauswertung zu beachten ?

gezielte Suche ---> hier: Bild
Alle Komponenten die wie Offline Leser (NL) OHNE Verbindung zum Türinterface (TIF) in die Anlage eingebunden werden können. Alles zum Thema hier.

Moderator: h-winkelmann

Antworten
Benutzeravatar
h-winkelmann
Beiträge: 2846
Registriert: 01 Aug 2012 18:16

Gibt es Besonderheiten bei Offline Lesern mit Zeitauswertung zu beachten ?

Beitrag von h-winkelmann » 21 Jul 2016 07:47

Wenn die Offline Leser (FL) über die Lizenz Offline+ eine eigenstänige Zeitüberwachung für den Zutritt ausführen sollen, was muss eventuell besonders beachtet werden ?
Mach Produkte so gut wie notwendig, mehr ist Luxus den keiner bezahlt.

Benutzeravatar
h-winkelmann
Beiträge: 2846
Registriert: 01 Aug 2012 18:16

Re: Gibt es Besonderheiten bei Offline Lesern mit Zeitauswertung zu beachten ?

Beitrag von h-winkelmann » 21 Jul 2016 08:56

Funktionalität
Offline Leser (FL) besitzen eine intere Uhr die Zeit und Datum für die Bewertung der Zutrittsanfrage zur Verfügung stellt. Diese Uhr muss gestellt werden und hat natürlich eine begrenzte Ganggenauigkeit. Die aktuell maximal zulässige Abweichung beträgt pro Jahr +-30min. Das erscheint erst einmal als absoluter Wert recht groß zu sein. Bezieht man die Abweichung von 30min auf die 525600min / Jahr ist die relative Abweichung nicht so groß. Aus der Erfahrung mit Armbanduhren erwartet man jedoch unter Umständen eine kleinere Abweichung.

Da wir aber aktuell nichts an der Abweichung verändern können, müssen wir diese eben bei der Erstellung der Zeitpläne und der erwarteten Auswertegenaugigkeit berücksichtigen ! Auch wenn die Zeiten auf Basis von Minuten eingestellt werden können, kann das für Offline Leser nicht wirklich genutzt werden.
OfflineToleranzenProJahr.jpg
OfflineToleranzenProJahr.jpg (32.19 KiB) 6900 mal betrachtet
Konsequenzen
Wie die Grafik verdeutlicht, kann der Offline Leser (FL) am Ende des Jahren die Tür schon 30min früher oder auch erst 30min später freigeben. Der Online Leser dagegen ist immer mit der Referenzzeit auf 0min Abweichung.

Es stellt sich jetzt die Frage: Was soll bezüglich der Referenzzeit trotz der Abweichung des Offline Lesers sichergestellt werden ?
  • - wenn man auf absolute Einhaltung der Zeiten angewiesen ist, dann ist ein Offline Leser (FL) die falsche Wahl ! Es kann nur ein Online Leser (NL) eingesetzt werden.
    - wenn sichergestellt werden soll, dass Benutzer bei maximaler Abweichung noch sicher im Referenzzeitfenster den Offline Leser benutzen können soll, dann muss für den Offline Leser ein eigenes Zutrittsprofil mit erweiterten Zeitplan angelegt werden. Der Zeitplan muss für diesen Fall eine Stunde früher anfangen und eine Stunde später enden.
OfflineSichereToleranzen.jpg
OfflineSichereToleranzen.jpg (18.91 KiB) 6900 mal betrachtet
Seiteneffekte
Eine weitere Quelle für Gangungenauigkeit ist der Batteriewechsel, mehr dazu siehe hier [HWNjob259]

Andere Konfiguration
Um die Uhrzeit in einem Offline Leser (FL) definiert neu zu stellen, muss eine Programmierkarte für diesen Offline Leser (FL) erzeugt werden. Damit kann allerdings nur die Uhr in diesem Leser gestellt werden ! Beachten Sie das in diesem Fall die Option "Erstinitialisierung" nicht aktiviert sein darf ! siehe hier


Schlagworte:
Thema: {xLeistungsmerkmal}
Projektschritt: {xPlanung} {xBetrieb}
Artikel Offline Leser (FL): xGRLFL {FL55 813-003-xxxx} {FL66 816-003-xxxx}
Artikel ELZ: xGRELZ {FLPLUS 804-003-30xx}


Schlagworte: SlWRev2A
Sprache: {xSpracheDeutsch} Planungshilfen: {xGRPLHi} {xPLHiGrenzwerte} Projektschritt: {xGRPrjSt} {xBetrieb xPS5} LinkedTo: {xGRLink} {xDocVar_NO} {xDocPS5_NO} Art: {xFehlerbild} Artikel +++ Offline Leser (FL): {xGRLFL} {FL55 813-003-xxxx} {FL66 816-003-xxxx}
Mach Produkte so gut wie notwendig, mehr ist Luxus den keiner bezahlt.