Meldung Überstromfehler bleibt sichtbar
Moderator: h-winkelmann
- h-winkelmann
- Beiträge: 2846
- Registriert: 01 Aug 2012 18:16
Meldung Überstromfehler bleibt sichtbar
Nach der Grund für ein Überstrom-Ereignis aufgetreten ist und wieder entfernt wurde, bleibt die Meldung in der Anzeige zum Menü Zentralen sichtbar. Das ist sicher nicht korrekt ?
Mach Produkte so gut wie notwendig, mehr ist Luxus den keiner bezahlt.
- h-winkelmann
- Beiträge: 2846
- Registriert: 01 Aug 2012 18:16
Re: Meldung Überstromfehler bleibt sichtbar
Funktionalität
Die Tatsache das die Meldung zum Überstrom im GUI (grafisches Benutzer Interface) hängen bleibt ist ein Fehler. Der ist bisher noch nicht gemeldet worden und steht ab jetzt auf der Liste der Korrekturen.
Hinsichtlich der Funktion der Zentrale ist der Fehler OHNE Auswirkung.
Konfiguration
(keine)
Seiteneffekte
Sie sehen die Zentrale nicht so dargestellt ?
Dann über den Button [OPTIONEN] die Option Zeige/Verberge den Status auswählen.
Andere Konfiguration
(keine)
Schlagworte: SlWRev5A
Sprache:{xSpracheDeutsch}
Verfolgung >>>
Versionen & Fehler:{xGRErrSW}{xErrSWV2.3.28}
WebInterface >>>WebInterfaceStruktur:{xGRWEB}{xGRWEBKomp}{xWEBKompZentrale}
Hinsichtlich der Funktion der Zentrale ist der Fehler OHNE Auswirkung.
Konfiguration
(keine)
Seiteneffekte
Sie sehen die Zentrale nicht so dargestellt ?
Dann über den Button [OPTIONEN] die Option Zeige/Verberge den Status auswählen.
Andere Konfiguration
(keine)
Schlagworte: SlWRev5A
Sprache:{xSpracheDeutsch}
Verfolgung >>>
Versionen & Fehler:{xGRErrSW}{xErrSWV2.3.28}
WebInterface >>>WebInterfaceStruktur:{xGRWEB}{xGRWEBKomp}{xWEBKompZentrale}
Mach Produkte so gut wie notwendig, mehr ist Luxus den keiner bezahlt.