Können Doppelknaufzylinder mit Antipanik Funktion realisiert werden ?

gezielte Suche ---> hier: Bild
Alle Komponenten die wie Offline Leser (NL) OHNE Verbindung zum Türinterface (TIF) in die Anlage eingebunden werden können. Alles zum Thema hier.

Moderator: h-winkelmann

Antworten
Benutzeravatar
h-winkelmann
Beiträge: 2846
Registriert: 01 Aug 2012 18:16

Können Doppelknaufzylinder mit Antipanik Funktion realisiert werden ?

Beitrag von h-winkelmann » 04 Mär 2016 15:08

Können solche Teile mit dem BCM Programm realisiert werden ?
Mach Produkte so gut wie notwendig, mehr ist Luxus den keiner bezahlt.

Benutzeravatar
s-czerniak
Beiträge: 303
Registriert: 23 Mär 2015 12:36

Re: Können Doppelknaufzylinder mit Antipanik Funktion realisiert werden ?

Beitrag von s-czerniak » 07 Mär 2016 09:32

Kurze Antwort: Elektronische Doppelknaufzylinder mit Antipanik Funktion können nicht realisiert werden.

1. Funktionalität
  • - Ein Antipanik Schloss soll in jedem Fall das Verlassen des Raumes gewähren,
    - von daher ist es wenig sinnvoll diese Tür innen mit einem Elektronikknauf zu versehen.
2. Aufbau des Zylinders
  • - Da der Metallknauf an der Innenseite des Zylinders (b Maß) fest montiert ist können keine 2 ElKz verwendet werden.

Seiteneffekte
Deshalb ist es bei einem Schloss mit Antipanik Funktion auch sehr wichtig Innen- und Außenmaß nicht zu vertauschen!


Andere Konfiguration
(keine)


Schlagworte:
Thema: {xBCMAnwendungsbeispielAccess}
Projektschritt: {xBetrieb}

Antworten