Funktionalität
Dieses Fehlerbild tritt mit der
ADx5 FW Version 1.0.7 und der
Zentralen FW Version 3.1.12 und niedriger auf. Entscheidend ist die FW Version der ADx5, so der aktuelle Wissensstand.
Der Zustand ist nicht korrekt und wir arbeiten an der Beseitigung des Fehlers.
Die Wirkung des Fehlers ist aber begrenzt, denn die Grundfunktion "Klingeltaste drücken --> Innenstation klingelt" ist gegeben. Nur Insidern fällt das falsche Symbol (Licht) auf.
Dem normalen Besucher ist das Symbol in der Regel völlig egal, wenn es "irgend eine Rückmeldung gibt" und das Gerät im Ziel klingelt.

- 2022-01-18 Firmware und Taste 1 Taste 2_k .jpg (43.43 KiB) 5747 mal betrachtet
Konfiguration
Die Ursache für die fehlerhafte Anzeige des Licht-Symbols ist die 2te Seriennummer. Im Fall das es nur eine SN gibt, ist die 2te SN in der BCM Konfiguration = leer = 0. Leer bedeutet aber schon immer Licht-Schalten und das wird eben angezeigt.
Das Bild zeigt die Konfiguration mit nur einer Seriennummer, entspricht der
Taste 1 im obersten Bild.

- ADX5 Problem 2teSN Konfiguration Taste 1.jpg (35.79 KiB) 5748 mal betrachtet
Seiteneffekte
(keine)
Andere Konfiguration
Hat man nur eine SN für eine Innenstation, dann wird die falsche Anzeige durch die zweifache Eingabe der SN1 = SN2 "beseitigt"
Das Bild zeigt die Konfiguration mit der zweifachen Eingabe der gleichen SN, entspricht der
Taste 2 im obersten Bild.

- ADX5 Problem 2teSN Konfiguration Taste 2.jpg (35.65 KiB) 5748 mal betrachtet
Wie die Wirkung live aussieht zeigt das
kleine Video hier.
Die Taste 1 ist mit nur einer SN belegt
Die Taste 2 ist mit zwei identischen SN belegt