Wie erzeuge und initialisiere ich Offline (FL) AP Leser?

gezielte Suche ---> hier: Bild
Alle Komponenten die wie Offline Leser (NL) OHNE Verbindung zum Türinterface (TIF) in die Anlage eingebunden werden können. Alles zum Thema hier.

Moderator: h-winkelmann

Antworten
Benutzeravatar
s-czerniak
Beiträge: 303
Registriert: 23 Mär 2015 12:36

Wie erzeuge und initialisiere ich Offline (FL) AP Leser?

Beitrag von s-czerniak » 22 Jul 2015 09:39

Ich möchte FL AP Leser in meiner Zentrale anlegen und intialisieren.

Bestehen Unterschiede zwischen dem anlegen und intialisieren von FL AP Lesern und FL elKZ?

Benutzeravatar
s-czerniak
Beiträge: 303
Registriert: 23 Mär 2015 12:36

Wie erzeuge und initialisiere ich Offline (FL) AP Leser?

Beitrag von s-czerniak » 22 Jul 2015 10:04

Übersicht
Da die Beantwortung der Frage in mehrere Segmente zerfällt, werden diese als Teilantworten gegeben.
Folgende Teilantworten stehen zur Verfügung:

Benutzeravatar
s-czerniak
Beiträge: 303
Registriert: 23 Mär 2015 12:36

Wie erzeuge und initialisiere ich Offline (FL) AP Leser?

Beitrag von s-czerniak » 22 Jul 2015 10:32

Funktionalität
Die Konfiguration eines FL Lesers wird hier ausführlich beschrieben.
In diesem Thema wird ausschließlich der Unterschied zwischen FL elKZ und FL AP Lesern betrachtet.
Der Unterschied besteht einzig in der Art der Leser alle anderen Schritte des Anlegens sind identisch!

Konfiguration
Erzeugen eines Offline AP Lesers (FL)
FL_AP_Leser.jpg
FL_AP_Leser.jpg (52.8 KiB) 4119 mal betrachtet
Schritt 1
  • - hier wird der Name des FL AP Lesers festgelegt
Schritt 2
  • - in diesem Punkt unterscheiden sich die Leser, im Drop Down Menü muss der Art des Lesers auf [Offline-Typ (FL): AP Leser] festgelegt werden
Seiteneffekte
(keine)

Andere Konfiguration
(keine)

zurüch zur Übersicht

Schlagworte: {GUIx????} {UMxHTML5} {UMxFlash}
Projektschritt: {xProgrammierung}
FL Leser: {LFLAP 802-003-5104} {LFLAPC 802-003-5114}

Benutzeravatar
s-czerniak
Beiträge: 303
Registriert: 23 Mär 2015 12:36

Wie erzeuge und initialisiere ich Offline (FL) AP Leser?

Beitrag von s-czerniak » 22 Jul 2015 11:32

Funktionalität
Das initialisieren des Offline (FL) AP Lesers funktioniert identisch zum hier ausführlich beschriebenen initialisieren eines elKZ.

Konfiguration
Initialisieren eines Offline AP Lesers (FL)
FL_AP_Leser_initialisieren.jpg
FL_AP_Leser_initialisieren.jpg (47.81 KiB) 4119 mal betrachtet
Schritt 1
  • - Datensatz erstellen und über NL Leser mit Schreibrechten
Schritt 2
  • - auf Programmierkarte schreiben
Schritt 3
  • - warten bis Schreibvorgang abgeschloßen ist
Schritt 4
  • - Programmierkarte zum Offline (FL) AP Leser transportieren
Schritt 5
  • - Datensatz in Offline (FL) AP Leser speichern und warten bis Speichervorgang komplett abgeschlossen ist


Seiteneffekte
(keine)

Andere Konfiguration
(keine)

zurüch zur Übersicht

Schlagworte: {GUIx????} {UMxHTML5} {UMxFlash}

Antworten