ADx5, können in Anlagen mit (V)BVS30 die Etagendisplays am L:BUS aktualisiert werden ?

gezielte Suche ---> hier: Bild
Hardware zur Erweiterung der Funktionen über die Leser hinaus. Alles zum Thema hier.

Moderator: h-winkelmann

Antworten
Benutzeravatar
h-winkelmann
Beiträge: 2846
Registriert: 01 Aug 2012 18:16

ADx5, können in Anlagen mit (V)BVS30 die Etagendisplays am L:BUS aktualisiert werden ?

Beitrag von h-winkelmann » 26 Okt 2018 09:20

In großen Anlagen ist zu erwarten, dass auch einmal ADx5 am C:BUS betrieben werden. Dann stellt sich die Frage, behindern die Filter zwischen C:BUS und L:BUS die Übertragung der Daten zu den FBI4100 (Etagendisplay) ?
Mach Produkte so gut wie notwendig, mehr ist Luxus den keiner bezahlt.

Benutzeravatar
h-winkelmann
Beiträge: 2846
Registriert: 01 Aug 2012 18:16

Re: ADx5, können in Anlagen mit (V)BVS30 die Etagendisplays am L:BUS aktualisiert werden ?

Beitrag von h-winkelmann » 26 Okt 2018 09:29

Funktionalität
Bei den vielen vorhandenen und ggf. aktiven Filtern ist die Frage berechtigt ! Aber zum Glück gibt es eine einfache Antwort.
JA die Daten zu den FBI4100 (Etagendisplays) werden von den (V)BVS30 ungefiltert durchgelassen. Sogar auch von L:BUS zum C:BUS, was aber für die vorliegende Anwendung keine Rolle spielt.
ADx5 + FBI4100 an BVS30.jpg
ADx5 + FBI4100 an BVS30.jpg (92.68 KiB) 5140 mal betrachtet
Konfiguration
(keine)

Seiteneffekte
(keine)