Ein Online Leser (NL) wurde verkehrt am Tür Interface angeschlossen.
Welche Arten von Verdrahtungsfehlern können auftreten und durch welche Fehlerbilder werden diese signalisiert?
Welche Verdrahtungsfehler können beim Anschluss eines Online Lesers (NL) an ein Tür Interface (TIF) auftreten?
Moderator: h-winkelmann
- s-czerniak
- Beiträge: 303
- Registriert: 23 Mär 2015 12:36
- s-czerniak
- Beiträge: 303
- Registriert: 23 Mär 2015 12:36
Re: Welche Verdrahtungsfehler können beim Anschluss eines Online Lesers (NL) an ein Tür Interface (TIF) auftreten?
Funktionalität
Ganz Wichtig: beim jetzigen Stand der Hardware kann es auf Grund von Verdrahtungsfehler zu Schäden am Leser kommen
Bei der MODBUS Leitung RA und RB vertauscht Bei diesem Verdrahtungsfehler sieht es zuerst aus als wäre alles korrekt angeschlossen da der Leser sich meldet und danach Rot leuchtet,
doch sobald ein(e) Tag/Karte an den Leser hält oder einen Pin eingeben möchte bekommt keine Reaktion von Leser. Plus und Minus der Spannungsversorgung vertauscht Einerseits ist dieser Fehler leicht zu erkennen da der Leser weder durch ein Ton Signal anzeigt das er an der Zentrale angemeldet ist noch leuchtet der LED Ring, andererseits trifft dieses Fehlerbild auch auf die beiden restlichen Arten von Verdrahtungsfehler zu.
Spannungsversorgung und BUS Anschlüsse vertauscht gleiches Fehlerbild wie beim Fall davor kein Tonsignal und der LED Ring bleibt dunkel
Spannungsversorgung, BUS Anschlüsse, Plus und Minus der Spannungsversorgung und bei der Bus Leitung RA und RB vertauscht hier ist nun wirklich alles vertauscht was geht
trotzdem ist hier dasselbe Fehlerbild wie bei Betrachtung Nummer 2
Spannungsversorgung unterbrochen kein Tonsignal und der LED Ring bleibt dunkel
Datenleitung unterbrochen ein charakteristisches Tonsignal und der LED Ring bleibt rot. Seiteneffekte
(keine)
Andere Konfiguration
(keine)
Schlagworte:
Dokumentation: {GUIx????} {UMxHTML5} {UMxFlash}
Thema: {xFehlerbild}
Projektschritt: {xProgrammierung} {xBetrieb}
Artikel Online Leser (NL): {802-003-1100} {802-003-1110} {802-003-6100} {802-003-6110} {802-003-4300} {AMI12400-0080}
Ganz Wichtig: beim jetzigen Stand der Hardware kann es auf Grund von Verdrahtungsfehler zu Schäden am Leser kommen
Bei der MODBUS Leitung RA und RB vertauscht Bei diesem Verdrahtungsfehler sieht es zuerst aus als wäre alles korrekt angeschlossen da der Leser sich meldet und danach Rot leuchtet,
doch sobald ein(e) Tag/Karte an den Leser hält oder einen Pin eingeben möchte bekommt keine Reaktion von Leser. Plus und Minus der Spannungsversorgung vertauscht Einerseits ist dieser Fehler leicht zu erkennen da der Leser weder durch ein Ton Signal anzeigt das er an der Zentrale angemeldet ist noch leuchtet der LED Ring, andererseits trifft dieses Fehlerbild auch auf die beiden restlichen Arten von Verdrahtungsfehler zu.
Spannungsversorgung und BUS Anschlüsse vertauscht gleiches Fehlerbild wie beim Fall davor kein Tonsignal und der LED Ring bleibt dunkel
Spannungsversorgung, BUS Anschlüsse, Plus und Minus der Spannungsversorgung und bei der Bus Leitung RA und RB vertauscht hier ist nun wirklich alles vertauscht was geht
Spannungsversorgung unterbrochen kein Tonsignal und der LED Ring bleibt dunkel
Datenleitung unterbrochen ein charakteristisches Tonsignal und der LED Ring bleibt rot. Seiteneffekte
(keine)
Andere Konfiguration
(keine)
Schlagworte:
Dokumentation: {GUIx????} {UMxHTML5} {UMxFlash}
Thema: {xFehlerbild}
Projektschritt: {xProgrammierung} {xBetrieb}
Artikel Online Leser (NL): {802-003-1100} {802-003-1110} {802-003-6100} {802-003-6110} {802-003-4300} {AMI12400-0080}