Welche Verdrahtungsfehler können beim Anschluss eines Online Lesers (NL) an ein Tür Interface (TIF) auftreten?

gezielte Suche ---> hier: Bild
Alle Komponenten die wie Online Leser (NL) an ein Türinterface (TIF) angeschlossen werden können. Alles zum Thema hier.

Moderator: h-winkelmann

Antworten
Benutzeravatar
s-czerniak
Beiträge: 303
Registriert: 23 Mär 2015 12:36

Welche Verdrahtungsfehler können beim Anschluss eines Online Lesers (NL) an ein Tür Interface (TIF) auftreten?

Beitrag von s-czerniak » 11 Aug 2015 12:27

Ein Online Leser (NL) wurde verkehrt am Tür Interface angeschlossen.

Welche Arten von Verdrahtungsfehlern können auftreten und durch welche Fehlerbilder werden diese signalisiert?

Benutzeravatar
s-czerniak
Beiträge: 303
Registriert: 23 Mär 2015 12:36

Re: Welche Verdrahtungsfehler können beim Anschluss eines Online Lesers (NL) an ein Tür Interface (TIF) auftreten?

Beitrag von s-czerniak » 11 Aug 2015 13:51

Funktionalität
Ganz Wichtig: beim jetzigen Stand der Hardware kann es auf Grund von Verdrahtungsfehler zu Schäden am Leser kommen

Bei der MODBUS Leitung RA und RB vertauscht
Fehler Vertauschung RaRb.jpg
Fehler Vertauschung RaRb.jpg (21 KiB) 6248 mal betrachtet
Bei diesem Verdrahtungsfehler sieht es zuerst aus als wäre alles korrekt angeschlossen da der Leser sich meldet und danach Rot leuchtet,
doch sobald ein(e) Tag/Karte an den Leser hält oder einen Pin eingeben möchte bekommt keine Reaktion von Leser.
Datenleitung Unterbrochen.mp3
(148.89 KiB) 339-mal heruntergeladen
Plus und Minus der Spannungsversorgung vertauscht
Fehler Vertauschung PlusMinus.jpg
Fehler Vertauschung PlusMinus.jpg (20.02 KiB) 6248 mal betrachtet
Einerseits ist dieser Fehler leicht zu erkennen da der Leser weder durch ein Ton Signal anzeigt das er an der Zentrale angemeldet ist noch leuchtet der LED Ring, andererseits trifft dieses Fehlerbild auch auf die beiden restlichen Arten von Verdrahtungsfehler zu.

Spannungsversorgung und BUS Anschlüsse vertauscht
Fehler Vertauschung PlusMinus mit RARb.jpg
Fehler Vertauschung PlusMinus mit RARb.jpg (22.85 KiB) 6248 mal betrachtet
gleiches Fehlerbild wie beim Fall davor kein Tonsignal und der LED Ring bleibt dunkel

Spannungsversorgung, BUS Anschlüsse, Plus und Minus der Spannungsversorgung und bei der Bus Leitung RA und RB vertauscht
Fehler Vertauschung PlusMinus mit RARb und InSich.jpg
Fehler Vertauschung PlusMinus mit RARb und InSich.jpg (23.62 KiB) 6248 mal betrachtet
hier ist nun wirklich alles vertauscht was geht :lol: trotzdem ist hier dasselbe Fehlerbild wie bei Betrachtung Nummer 2

Spannungsversorgung unterbrochen
Fehler Unterbrechung PlusMinus.jpg
Fehler Unterbrechung PlusMinus.jpg (19.23 KiB) 6248 mal betrachtet
kein Tonsignal und der LED Ring bleibt dunkel

Datenleitung unterbrochen
Fehler Unterbrechung RaRb.jpg
Fehler Unterbrechung RaRb.jpg (19.84 KiB) 6248 mal betrachtet
ein charakteristisches Tonsignal und der LED Ring bleibt rot.
Datenleitung Unterbrochen.mp3
(148.89 KiB) 339-mal heruntergeladen
Seiteneffekte
(keine)

Andere Konfiguration
(keine)


Schlagworte:
Dokumentation: {GUIx????} {UMxHTML5} {UMxFlash}
Thema: {xFehlerbild}
Projektschritt: {xProgrammierung} {xBetrieb}
Artikel Online Leser (NL): {802-003-1100} {802-003-1110} {802-003-6100} {802-003-6110} {802-003-4300} {AMI12400-0080}