Bei der Übertragung von Namen zu Etagen-Displays tritt ein Fehler auf, der im direkten Zusammenhang mit den Buchstaben äöüÄÖÜ zu tun zu haben scheint. Er ist nur dann wirksam, wenn der Name länger als 16 Zeichen ist.
Je Buchstabe aus der Sammlung äöüÄÖÜ wird ein Zeichen weniger übertragen und damit rutsch der Text der nachfolgenden Zeile in die erste Zeile nach.
ADx5, als MODBUS gateway Namen zu Etagentastern / Briefkasten senden (äöü)
Moderator: h-winkelmann
- h-winkelmann
- Beiträge: 2846
- Registriert: 01 Aug 2012 18:16
ADx5, als MODBUS gateway Namen zu Etagentastern / Briefkasten senden (äöü)
Mach Produkte so gut wie notwendig, mehr ist Luxus den keiner bezahlt.
- h-winkelmann
- Beiträge: 2846
- Registriert: 01 Aug 2012 18:16
Re: ADx5, als MODBUS gateway Namen zu Etagentastern / Briefkasten senden (äöü)
Funktionalität
Dieser Fehler ist bekannt und er tritt immer dann auf, wenn Etagen-Displays über die Konfiguration im BCM System mit einer ADx5 verknüpft werden. Diese Verknüpfung ergibt sich automatisch über die Zuweisung der Einheit (Wohnung, Büro) zur Außenstation (ADx5)
Wird mit der Firmware Version 2.5.x abgestellt.
Konfiguration
(keine)
Seiteneffekte
(keine)
Andere Konfiguration
(keine)
Dieser Fehler ist bekannt und er tritt immer dann auf, wenn Etagen-Displays über die Konfiguration im BCM System mit einer ADx5 verknüpft werden. Diese Verknüpfung ergibt sich automatisch über die Zuweisung der Einheit (Wohnung, Büro) zur Außenstation (ADx5)
Wird mit der Firmware Version 2.5.x abgestellt.