Was passiert wenn das Netzgerät an den Klemmen [Batt +-] angeschlossen wird ?
Moderator: h-winkelmann
- h-winkelmann
- Beiträge: 2846
- Registriert: 01 Aug 2012 18:16
Was passiert wenn das Netzgerät an den Klemmen [Batt +-] angeschlossen wird ?
Kann der falsche Anschluß an den Klemmen [Batt+-] statt an den Klemmen [Power +-] Folgen für den Betrieb der Anlage haben ?
Mach Produkte so gut wie notwendig, mehr ist Luxus den keiner bezahlt.
- h-winkelmann
- Beiträge: 2846
- Registriert: 01 Aug 2012 18:16
Re: Was passiert wenn das Netzgerät an den Klemmen [Batt +-] angeschlossen wird ?
Funktionalität
So angeschlossen passiert zum Glück nichts, obwohl die Akku-Nennspannung 12VDC und nicht 14VDC ist. Verpolung kann aber auch an dieser Klemmen nicht vertragen werden !
Seiteneffekte
Was aber als Effekt auftritt, ist eine regelmäßige und völlig merkwürdige Fehlermeldung in der Ereignisliste.
Die Präszision des Zeitrasters ist beeindruckend - alle 60min + 1s ! Andere Konfiguration
(keine)
Schlagworte:
Thema: {xFehlerbild}
Projektschritt: {xErrichtung} {xBetrieb}
Artikel Zentralen: {800-003-2100} {800-003-4100} {800-003-2002} {800-003-4004} {800-003-0000}
Seiteneffekte
Was aber als Effekt auftritt, ist eine regelmäßige und völlig merkwürdige Fehlermeldung in der Ereignisliste.
Die Präszision des Zeitrasters ist beeindruckend - alle 60min + 1s ! Andere Konfiguration
(keine)
Schlagworte:
Thema: {xFehlerbild}
Projektschritt: {xErrichtung} {xBetrieb}
Artikel Zentralen: {800-003-2100} {800-003-4100} {800-003-2002} {800-003-4004} {800-003-0000}
Mach Produkte so gut wie notwendig, mehr ist Luxus den keiner bezahlt.