Was bedeuten die Begriffe Online (NL) und Offline (FL) für die Lesertypen ?
Moderator: h-winkelmann
- h-winkelmann
- Beiträge: 2846
- Registriert: 01 Aug 2012 18:16
Was bedeuten die Begriffe Online (NL) und Offline (FL) für die Lesertypen ?
In der gesamten Dokumentation wird immer von Offline und Online "gesprochen". Wie ist die Definition dieser Funktionalität ?
Mach Produkte so gut wie notwendig, mehr ist Luxus den keiner bezahlt.
- h-winkelmann
- Beiträge: 2846
- Registriert: 01 Aug 2012 18:16
Re: Was bedeuten die Begriffe Online (NL) und Offline (FL) für die Lesertypen ?
Funktionalität
Mit den beiden Begriffen wird die Art der Kopplung zwischen dem Leser und der Zentrale beschrieben. Online Leser (NL)
Schlagworte: {GUIx????} {UMxHTML5} {UMxFlash}
Thema: {xLeistungsmerkmal}
Projektschritt: {xPlanung} {xErrichtung}
Artikel Online Leser (NL): {802-003-1100} {802-003-1110} {802-003-6100} {802-003-6110} {802-003-4300} {AMI12400-0080}
Artikel Offline Leser (FL): {FL55 813-003-xxxx} {FL66 816-003-xxxx} {LFLAP 802-003-5104} {LFLAPC 802-003-5114}
Artikel Stand-alone Leser (SA): {SA55 81x-003-xxxx} {SA66 81x-003-xxxx} {LSAAP 802-003-3102} {LSAAPC 802-003-3112}
Mit den beiden Begriffen wird die Art der Kopplung zwischen dem Leser und der Zentrale beschrieben. Online Leser (NL)
- - die Abkürzung (NL) leitet sich aus dem zweiten und dritten Buchstaben der Wortes ab
- Online Leser (NL) sind immer mit einer dauerhaften, physikalischen Verbindung mit der Zentrale verbunden. Eben "online"
- diese Online Verbindung garantiert Reaktionen in Echtzeit.
- Veränderungen an Zutrittsrechten oder anderen Konfigurationen wirken sich sofort auf den jeweligen Leser aus
- die Ereignisdatei enthält die Ereignisse ebenfalls in Echtzeit
- daran erkennt man, wirklich sicherheitsrelevante Türen werden immer mit Online Lesern (NL) ausgestattet
- - die Abkürzung (FL) leitet sich aus dem dritten und vierten Buchstaben der Wortes ab
- Offline Leser (FL) sind nur indirekt mit der Zentrale verbunden. Es existiert keine dauerhafte, physikalische Verbindung
- das Verbindungsglied / der Transportmechanismus sind die Schlüssel
- die Schlüssel transportieren die Zutrittsrechte von der Zentrale zum Offline Leser (FL)
- damit sie das können, müssen die Rechte durch einen Online Leser (NL) auf den Schlüssel geschrieben worden sein.
- die Schlüssel können auch die Ereignisdatei vom Offline Leser (FL) zur Zentrale transportieren, aber nicht in Echtzeit !
- Zur Erhöhung des Schutzes bei Schlüsselverlust, besteht die Möglichkeit das Schlüssel eine kontrollierte Offline Lebensdauer erhalten.
- Die Offline Lebensdauer kann an berechtigten Online Lesern (NL) reaktiviert werden
Schlagworte: {GUIx????} {UMxHTML5} {UMxFlash}
Thema: {xLeistungsmerkmal}
Projektschritt: {xPlanung} {xErrichtung}
Artikel Online Leser (NL): {802-003-1100} {802-003-1110} {802-003-6100} {802-003-6110} {802-003-4300} {AMI12400-0080}
Artikel Offline Leser (FL): {FL55 813-003-xxxx} {FL66 816-003-xxxx} {LFLAP 802-003-5104} {LFLAPC 802-003-5114}
Artikel Stand-alone Leser (SA): {SA55 81x-003-xxxx} {SA66 81x-003-xxxx} {LSAAP 802-003-3102} {LSAAPC 802-003-3112}
Mach Produkte so gut wie notwendig, mehr ist Luxus den keiner bezahlt.