Kann man Offline Leser (FL) auch über einen Schalter aktivieren ?
Moderator: h-winkelmann
- h-winkelmann
- Beiträge: 2846
- Registriert: 01 Aug 2012 18:16
Kann man Offline Leser (FL) auch über einen Schalter aktivieren ?
So wie ein gültiger Schlüssel den Offline Leser (FL) aktiviert müsste das Aktivieren auch über das Schließen eines Kontaktes ausgelöst werden können. Kann das realisiert werden und wenn JA wie ?
Mach Produkte so gut wie notwendig, mehr ist Luxus den keiner bezahlt.
- s-czerniak
- Beiträge: 303
- Registriert: 23 Mär 2015 12:36
Re: Kann man Offline Leser (FL) auch über einen Schalter aktivieren ?
JA Offline Leser (FL) können auch über einen Schalter aktiviert werden.
Wie im oberen Bild zu sehen ist kann das Offline Gateway 802-000-5300 über dessen analogen Eingang mittels eines Tasters den Offline Leser (FL) von innen aktivieren. (eine Bereitschaft auslösen)
Wie im unteren Bild zu sehen, wird durch die Betätigung des Tasters für 10s eine Bereitschaft aktiviert. Wird der Knauf innerhalb dieser 10s gedreht, so wird der Knauf aus dem Ruhezustand aufgeweckt und holt sich den Auftrag zum Aktivieren vom Offline Gateway ab. Jetzt rastet die Kupplung ein und das Schloss kann durch weitere Drehung des Knaufes entriegelt werden. Seiteneffekte
(keine)
Schlagworte:
Thema: {xBCMAnwendungsbeispielAccess}
Projektschritt: {xBetrieb}
Artikel Offline Leser (FL): xGRLFL {FL55 813-003-xxxx} {FL66 816-003-xxxx}
Wie im unteren Bild zu sehen, wird durch die Betätigung des Tasters für 10s eine Bereitschaft aktiviert. Wird der Knauf innerhalb dieser 10s gedreht, so wird der Knauf aus dem Ruhezustand aufgeweckt und holt sich den Auftrag zum Aktivieren vom Offline Gateway ab. Jetzt rastet die Kupplung ein und das Schloss kann durch weitere Drehung des Knaufes entriegelt werden. Seiteneffekte
- Feedback an Benutzer
Wie schon weiter oben beschrieben, fragt der Knauf erst mit dem Drehen das Offline Gateway ab. Damit kann der Knauf aber keine Signalisierung an den Benutzer senden, wenn der Benutzer nicht selbstständig aktiv wird. Oder anders formuliert, merkt der Benutzer nicht, dass es eine Ansteuerung durch das Offline Gateway gegeben hat. Dieses Benutzer-Interface ist leider so (eingeschränkt).
Zur Verbesserung schaltet man parallel zum Eingang IN+ und IN- ein Piezo Signalgeber. Der Signalgeber muss z.B. in der UP Dose des Etagentasters eingebaut werden. So hat der Benutzer eine Information, ab wann der Knauf bereit ist die Tür zu entriegeln.
- Firmware
Der Firmwarestand des Zylinders sollte mindestens F2.2.4 sein, Zylinder mit einem älteren Firmwarestand können nicht mit dem 802-000-5300 gekoppelt werden. Wie man den Firmwarestand ermittelt wird an dieser dieser Stelle erläutert.
(keine)
Schlagworte:
Thema: {xBCMAnwendungsbeispielAccess}
Projektschritt: {xBetrieb}
Artikel Offline Leser (FL): xGRLFL {FL55 813-003-xxxx} {FL66 816-003-xxxx}
- h-winkelmann
- Beiträge: 2846
- Registriert: 01 Aug 2012 18:16
Re: Kann man Offline Leser (FL) auch über einen Schalter aktivieren ?
802-000-5300 Demo Box
Sollte die Notwendigkeit bestehen mal eine Demo Box zur Darstellung der Funktionialität auszuleihen, dann besteht die Möglichkeit dazu ab jetzt. Die Demo Box enthält natürlich alle Komponenten (Taster, Offline Gateway, Piezo) und auch einen Knaufzylinder. Der Betrieb setzt aktuell 230V voraus. Es besteht die Möglichkeit einen 12V Bleigel Akku einzubauen. Schalter, Ablage und Anschlüsse sind vorhanden. Bisher hat aber der Akku zu schnell an seiner Selbstentladung gelitten, daher ist er nicht eingebaut.
Offline AP
Nebenbei kann diese Demo auch für die Vorstellung der Funktion Offline AP verwendet werden !
( 802-003-5104 / 802-003-6504) siehe hier
Sollte die Notwendigkeit bestehen mal eine Demo Box zur Darstellung der Funktionialität auszuleihen, dann besteht die Möglichkeit dazu ab jetzt. Die Demo Box enthält natürlich alle Komponenten (Taster, Offline Gateway, Piezo) und auch einen Knaufzylinder. Der Betrieb setzt aktuell 230V voraus. Es besteht die Möglichkeit einen 12V Bleigel Akku einzubauen. Schalter, Ablage und Anschlüsse sind vorhanden. Bisher hat aber der Akku zu schnell an seiner Selbstentladung gelitten, daher ist er nicht eingebaut.
Offline AP
Nebenbei kann diese Demo auch für die Vorstellung der Funktion Offline AP verwendet werden !
( 802-003-5104 / 802-003-6504) siehe hier
Mach Produkte so gut wie notwendig, mehr ist Luxus den keiner bezahlt.
- h-winkelmann
- Beiträge: 2846
- Registriert: 01 Aug 2012 18:16
Re: Kann man Offline Leser (FL) auch über einen Schalter aktivieren ?
Nicht intuitiv...
Beim Bau der Demo Box bin ich über die Klemmtechnik des Offline Gateways gestolpert. Da je Draht drei Löcher in der Klemme zum "Spielen" bereitstehen und ich nicht intuitiv auf die korrekte Verwendung gekommen bin, hier der Tipp zum Zeit sparen:
Beim Bau der Demo Box bin ich über die Klemmtechnik des Offline Gateways gestolpert. Da je Draht drei Löcher in der Klemme zum "Spielen" bereitstehen und ich nicht intuitiv auf die korrekte Verwendung gekommen bin, hier der Tipp zum Zeit sparen:
- (1) Federklemme deaktivieren (drücken - halten)
- (2) Draht in untere Öffnung stecken
- (1) Federklemme aktivieren (halten - loslassen)
Mach Produkte so gut wie notwendig, mehr ist Luxus den keiner bezahlt.